В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

В этот раздел попадают темы, которые устарели и не имеют актуальности, а также темы, содержащие в себе значительную часть информации, не относящейся к сантехнике.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2016
Контактная информация:

#1 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Всем доброго времени суток. Проблема с отоплением =( 9-и этажный дом. Квартира на 2-м ( подача по стояку снизу). Нету циркуляции в обратку. На обратке с квартиры в стояк есть сливной кран. Когда спускаю через него в туалет- все ок. Все батареи супер. Идёт циркуляция. Закрываю сливной кран - открываю обратку и все пол часа и батареи снизу остывают .... Труба обратки из квартиры в обратку стояка остывает и стает холодная через пол часа.... Нету циркуляции в обратку. Замерял давление в подаче и обратке от стояка в квартиру и был в ШОКЕ на подаче 3,8 на обратке 4,2 но иногда падает на обратке до 3,6. Ориентировочно 3-5 минут ( 4,2 Bar ) и через 3-5 минут (3,6 Bar). Знакомый рекомендует поставить циркуляционный насос на обратку. Но он же будет мешать соседям ( затягивать с подачи и забивать обратку) .... Не знаю уже что делать. ПОМОГИТЕ кто знает решение. СПАСИБО!!!!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Когда спускаю через него в туалет- все ок. Все батареи супер. Идёт циркуляция.
Vladimir_Sunny писал(а):
Это не циркуляция,а обычный ПрОлив
на подаче 3,8 на обратке 4,2 но иногда падает на обратке до 3,6
Vladimir_Sunny писал(а):
Скорее всего давление одинаковое,просто отсутствует циркуляция из-за перепада давления

Соответственно нужно выяснять причину

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#3 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Скорее всего давление одинаковое
Эак писал(а):
интересно как они все замеряют давление до и после радиатора отопления? :)

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

все замеряют давление до и после радиатора отопления?
Sergey61 писал(а):
Они все ошибаются

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#5 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Они все ошибаются
Эак писал(а):
Я понимаю в ИТП куча манометров на подаче и обратке, всё видно. Но когда гости задает вопрос и сообщают "точные" параметры давления на ОДНОМ радиаторе. У них там что, трубки Перкинса на каждом приборе стоят или батареи отопления кто снимает что-бы манометры подсоединить к трубам? :)

Не думай что другие не думают.
Cантехник-любитель
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02.04.2014
Контактная информация:

#6 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Vladimir_Sunny, обращаетесь в АДС вашей УО. По ПП РФ 491 система отопления - ОИ МКД, зона ответственности УО.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#7 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

У них там что
Sergey61 писал(а):
Ничего они точно не замерят

Когда на обратке больше чем на прямой,так это в летнее время,когда система

на подпоре бывает

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2016
Контактная информация:

#8 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

интересно как они все замеряют давление до и после радиатора отопления?
Sergey61 писал(а):
На входе от стояка в квартиру ( на подаче ) и на выходе из квартиры ( в обратку) есть возможность отсоединить трубы СО квартиры и прикрутить манометр сразу на входе от стояка и на выходе в обратку. Все просто! Плюс обнаружил сегодня что давление меняется и на подаче от 3,6 к 4,2 постоянно с интервалом 3-4 минуты и на обратке от 3,8 до 4,2 также.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Все просто!
Vladimir_Sunny писал(а):
Ишь как всё просто

У манометров есть погрешности,вы же их в поверку не сдаёте

Не может быть на обратке больше,чем на прямой

Спуститесь в ваш тепловой пункт и посмотрите показания на манометрах на входе

и выходе

У вас есть перепад,но слишком маленький,скажим на прямой 3.8 на обратке 3.7,

а один из манометров врёт,а может и оба манометра врут

Особенно когда небольшой перепад это большего всего сказывается

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#10 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

. Все просто!
Vladimir_Sunny писал(а):
Ага ... осталось сравнить показатели на всех приборах , на всех стояках ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2016
Контактная информация:

#11 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

а один из манометров врёт, а может и оба манометра врут
Эак писал(а):
Манометр один. Подключаю по очереди.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#12 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Манометр один
Vladimir_Sunny писал(а):
Ну не может быть на обратке давление больше,чем на прямой в отопительный период

Я вам говорю,спуститесь в ваш тепловой пункт и убедитесь в этом сами

Правильнее будет 4.2 на прямой и 3.8 на обратке +- погрешность у манометров

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2016
Контактная информация:

#13 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Ну не может быть на обратке давление больше
Эак писал(а):
А если у кого то на стояке есть насос?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#14 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Он уменьшит перепад давления в других квартирах по стояку,но при этом в обратке не будет больше давление,чем в прямой

Если честно,то я не встречал идиотов которые ставили себе насос у радиатора,

а вот на фотке один раз видел

В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар - 50.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09.01.2016
Контактная информация:

#15 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар

Сообщение »

Он уменьшит перепад давления в других квартирах по стояку
Эак писал(а):
А если мне поставить насос на обратку ? Какой выбирать что бы минимизирувать помехи соседям. Живу на 2-м этаже ( 9-ть этажей) 1-й этаж магазин - там отдельная СО и отдельно стояки. Обратка в доме сверху вниз по стояку. Если поставить насос то он вниз будет давить что не есть проблема, или я не правильно говорю ?


Закрыто Закрыто