#1 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Здравствуйте и так мы имеем твердотопливный котел и два этажа теплых полов , коллекторы без узла смешения , примерно общая длинна труб 550 метров и первого и второго этажа разделено по коллекторам и по ниткам, нитки от 50 до 80 примерно . Котел чугунный виадрус 40 киловат . Дом примерно 130 квадратов утеплен , газобетон . Стяжка от 7 до 10 см . труба 20 диаметра , шаг от 20 до 25 см .
И так проблема- топим сухими дровами температура котла максимум 40 обратка 20 в помещении 17- 18 градусов за бортом - 15 -25 Насос 25 - 80 на оба коллектора работает на 3 скорости , радиаторов нет только полы , есть еще бойлер но он от термостата с отдельным насосом пока не пользуются. схема прилагается.
тонкими настройками с перемычкой получалось поднять его до 60 обратка 40 но там меньше идет на пол по расходомерам 1.5 - 2 литра в минуту на каждую нитку
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#2 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Все нормально, вы только что затопили все холодное, что вы хотите от этой системы?
Для этого творения очень позитивный результат.
Только насос не выключайте.
С такой холодной обраткой у вас котел возможно врутри мокрый и залит недогоревшими смолами. Это уменьшает КПД но такова схема.
ТТ источник высокотемпературный а вы ему предложили энертный низкотемпературный потребитель.
Попробуйте развязать хотябы таким образом.
Пусть Виадрус в ЕЦ работает на одну батарею где она будет это вам лучше видно.
А от этого контура отберете на полы с смесительным узлом. И отбор на полы чтоб разрешал термостат скажем на 55-60градусов и неразрешать полам ронять температуру тела котла до 20градусов.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#3 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Дом примерно 130 квадратов утеплен, газобетон. Стяжка от 7 до 10 см. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03.03.2013
- Контактная информация:
#4 Помогите разобраться или отрегулировать систему
в том то и дело что топим примерно месяц, хотелось бы большего. Поначалу был конденсат , и смолы. Потом прошли.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#5 Помогите разобраться или отрегулировать систему
В таком случае, будем по порядку.
Какие применяются дрова?
Есть ли в топочной приток воздуха?(это важно если котлу не хватает воздуха и он весь его получает из дома он не выдаст нужную мощность)он при такой обвязке может и не раскрыть свою мощность.
У вас очень мощный насос, работали ли вы в 1;2ступенях или все время на 3?
Дело в том что в котле многократно превышена скорость протока и вода просто в своей массе при выделенном времени может не успевать нагреваться.
Из личного опыта сороковочка справляется с домом 230-250м2 но в системе с радиаторами и частью полов.
Но обвязана с ограничением минимальной температуры обратки котла.
Когда котел остывает<30 насос первичного контура выключается ,в вашем случае видимо он продолжает работать.
Если да.
Это еще одно окно выноса энергии в трубу только уже не от горения а обратно от полов. В интервал времени когда котел не дает энергию своим теплообменником он может охлаждать систему посредством выноса воздушными массами в дымоход.
В общем тащите трубы еще насос для первичного контура и если есть где купит клапан для ограничения минимальной температуры котла и переделывайте обвязку нормально.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
#6 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Схем рабочих много это к примеру первый вариант кой я озвучил, на схеме радиаторы в вашем случае полы. Суть дать котлу выйти в рабочий режим и не отбирать у него тепло быстрее чем он может генерировать.
Рабочий режим это когда нагрелся котел 60-80 градусов а вы отбираете излишки в систему не давая ему разогреться больше при этом регулятор тяги не держит заслонку воздуха полностью открытой а уже довольно сильно прижата, работа котла происходит с меньшим выходом газов скорость теплоносителя минимально возможная, кпд выше.
Далее при работе с таким котлом все равно нужно думать о безопасности.
станет насос и вы получите неприятности а возможно и жертвы не дай Бог.
ваша система мягко говоря взрывоопасна.
Например: Вы растопили котел, он разгорелся, вы пошли в магазин, и пропал свет, котел без какой либо циркуляции нагрелся до температуры 95-130градусов и тут счастье дали свет, вода температурой 20 градусов поданная в тело котла может от создавшихся напряжений привести к трещине. а трещина это разгерметизация перегретого теплоносителя, это тепловой взрыв.
Старый набросок вам для размышления, рисовал одному Американцу фермеру.
-
- Новичoк
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03.03.2013
- Контактная информация:
#7 Помогите разобраться или отрегулировать систему
дрова сухие, в топочной приоткрытое маленькое окошко есть но заказчик им не всегда пользуется, берет из помещения, дверей не где нету. Первое что хочу попробовать это сделать насос на 1 , а у котла приоткрыть перемычку, сделать меленький круг. вод думаю поможет ли ? объект в 200 км от меня , поеду после праздников настраивать. Насчет безопасности согласен , поставим ИБП. Дрова горят за 2 часа. хотелось бы решить настройкой , ну а потом уже придется менять схему обвязки.
Раньше тоже из опыта всегда хватало 40,и брали с запасом чтоб подольше горел, но был один этаж радиаторов.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#8 Помогите разобраться или отрегулировать систему
добавьте смесительный клапан перед насосом , отключите термостат косвеника (пусть насос работает постоянно(будет своего рода теплоаккумулятор))
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#9 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Дрова горят за 2 часа |
Такой котел при нормальном горении одну закладку дров расходует за полчаса,при горении на
уже прогретой системе до градусов 90,за час.
Схему можно увязать так-насос косвенника перенести на обратку котла(постоянно включенным) и сделать высокотемпературный круг(красным),держать в нем градусов 70-80,увеличится кпд котла и сгорит смола.
Температуру гвс на потребители если надо можно уменьшить смесителем esbe.Установить обратный клапан на случай
работы только э-котла,для исключения остывания бойлера(кстати подача отопительный воды в косвенник
должна быть в верху).
Убрать правую перемычку,на левую добавить балансир(не обязательно,может работать и без),отрезок
трубы подчеркнутый линией уменьшить до 1/2,при условии что в высокотемпературном контуре будет
не менее 70 градусов.
Вообще ТТ и полы не совместимы по прямому принципу,в идеале через бак аккумулятор и смес.узел
полов.
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
#10 Помогите разобраться или отрегулировать систему
рисовал одному Американцу фермеру. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#11 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Держись, корова из |
-
- Новичoк
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03.03.2013
- Контактная информация:
#12 Помогите разобраться или отрегулировать систему
Кому интересно я ездил и топил сутки , регулировал все и стрелял пирометром.
Итог - поставил смеситель на 2 этаж со своим насосом , отрегулировал систему.
В общем получилось так, нагрел сначала один этаж, потом плавно второй , все стабилизировалось и котлу стало легче.
Котел работает в диапазоне 75 - 90 градусов
на полы идет 45 обратная линия 30
с одной закладки горит 4 - 5 часов
на первом этаже комнатная температура 30 - 31 градус на улице на момент испытания было от -20 до - 26
второй этаж комнатная температура 24- 25 градусов
сейчас заказчик кидает 3 раза в день в доме первый этаж 27- 28
на 2 этаже 23- 24
Сказал система изумительно работает счастлив на 200 %
всем спасибо кто помогал советом.