Так получилось,что за 15 лет работы в этой области не задавался вопросом о циркуляции воды в котле. Есть подача и обратка, что еще? Оказалось все не так просто.
Собрали систему на дизельном котле из 8-ми секций (80 квт Wirbel DR-08). Насосы на подачу в систему (три ттепловентилятора ВУЛКАН ПО 30 КВТ) 32-80 и подмес 25-60. Вроде все правильно, но не идет горячая вода к потребителю и все тут. Куча экспериментов, потерянное время...
Оказалось. Циркуляция внутри котла преимущественно идет около задних секций, т.е. из обратки сразу в подачу.Две-три передние секции постоянно горячие, выбег приличный. Получается, что разборный насос нужен значительно большей мощности, чем установленные 32-80 и 25-60.
Вот такая неожиданность
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 06 дек 2015, 22:12
сантехник Ваня
При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 07 дек 2015, 00:59
fikos
рисуй схему что у тебя и как.
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 07 дек 2015, 11:02
moris.burg
При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка сантехник Ваня писал(а): |
Я не сказал, что по этой причине меняли котел по гарантии. Результат тот же
А схему и рисовать не надо. Элементарно с подачи подмес насосом 25-60 сразу в обратку и в трассу 32-80 сороковой трубой PPRC параллельно на три Volcano по 30 киловатт через 3-х четвертные американки. Фильтр на обратке сняли. Перегрев первых двух секций. Разница температуры между первой и последней 20-25 градусов.
А как может быть по другому? Из обратки в подачу по последней секции - оптимальный путь для воды при достаточности объема для насосов. Минимальный КМС
Спасибо за участие
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 07 дек 2015, 23:03
mvlad13
А как может быть по другому? moris.burg писал(а): |
1. какой мощности горелка?
2. а как вы контролируете темп.на обратке?? (темп.обратки должна быть не ниже 50гр-55гр (для жидкостных горелок)
3. как устроена обвязка котла ??
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 07 дек 2015, 23:53
сантехник Ваня
А еще скажи температуру Т1 и Т2 на тепловентиляторы
Чугунный котел с закрытой камерой
Добавлено: 08 дек 2015, 10:52
moris.burg
Мне понятны ваши вопросы, друзья. Только дело ж не в этом.
Впервые задумался над тем, что циркуляция теплоносителя в котле неравномерна по всему телу котла а идет преимущественно через задние секции, а передние более горячие. А обвязка, мощности - это дело десятое.
Спасибо за диалог