Чугунный котел с закрытой камерой

Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.

Модераторы: Эак, викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05.12.2015
Контактная информация:

#1 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

Так получилось,что за 15 лет работы в этой области не задавался вопросом о циркуляции воды в котле. Есть подача и обратка, что еще? Оказалось все не так просто.

Собрали систему на дизельном котле из 8-ми секций (80 квт Wirbel DR-08). Насосы на подачу в систему (три ттепловентилятора ВУЛКАН ПО 30 КВТ) 32-80 и подмес 25-60. Вроде все правильно, но не идет горячая вода к потребителю и все тут. Куча экспериментов, потерянное время...

Оказалось. Циркуляция внутри котла преимущественно идет около задних секций, т.е. из обратки сразу в подачу.Две-три передние секции постоянно горячие, выбег приличный. Получается, что разборный насос нужен значительно большей мощности, чем установленные 32-80 и 25-60.

Вот такая неожиданность

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#2 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37
Контактная информация:

#3 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

рисуй схему что у тебя и как.

сантехник
+7924 323 1010
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05.12.2015
Контактная информация:

#4 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка
сантехник Ваня писал(а):
Я не сказал, что по этой причине меняли котел по гарантии. Результат тот же

А схему и рисовать не надо. Элементарно с подачи подмес насосом 25-60 сразу в обратку и в трассу 32-80 сороковой трубой PPRC параллельно на три Volcano по 30 киловатт через 3-х четвертные американки. Фильтр на обратке сняли. Перегрев первых двух секций. Разница температуры между первой и последней 20-25 градусов.

А как может быть по другому? Из обратки в подачу по последней секции - оптимальный путь для воды при достаточности объема для насосов. Минимальный КМС

Спасибо за участие

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#5 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

А как может быть по другому?
moris.burg писал(а):
1. какой мощности горелка?

2. а как вы контролируете темп.на обратке?? (темп.обратки должна быть не ниже 50гр-55гр (для жидкостных горелок)

3. как устроена обвязка котла ??

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#6 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

А еще скажи температуру Т1 и Т2 на тепловентиляторы

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05.12.2015
Контактная информация:

#7 Чугунный котел с закрытой камерой

Сообщение »

Мне понятны ваши вопросы, друзья. Только дело ж не в этом.

Впервые задумался над тем, что циркуляция теплоносителя в котле неравномерна по всему телу котла а идет преимущественно через задние секции, а передние более горячие. А обвязка, мощности - это дело десятое.

Спасибо за диалог


Новая тема Ответить

Вернуться в «Котлы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей