Чугунный котел с закрытой камерой
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2015
- Контактная информация:
#1 Чугунный котел с закрытой камерой
Так получилось,что за 15 лет работы в этой области не задавался вопросом о циркуляции воды в котле. Есть подача и обратка, что еще? Оказалось все не так просто.
Собрали систему на дизельном котле из 8-ми секций (80 квт Wirbel DR-08). Насосы на подачу в систему (три ттепловентилятора ВУЛКАН ПО 30 КВТ) 32-80 и подмес 25-60. Вроде все правильно, но не идет горячая вода к потребителю и все тут. Куча экспериментов, потерянное время...
Оказалось. Циркуляция внутри котла преимущественно идет около задних секций, т.е. из обратки сразу в подачу.Две-три передние секции постоянно горячие, выбег приличный. Получается, что разборный насос нужен значительно большей мощности, чем установленные 32-80 и 25-60.
Вот такая неожиданность
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#2 Чугунный котел с закрытой камерой
При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2015
- Контактная информация:
#4 Чугунный котел с закрытой камерой
При сборке котла в него проникло инородное тело, например тряпка |
А схему и рисовать не надо. Элементарно с подачи подмес насосом 25-60 сразу в обратку и в трассу 32-80 сороковой трубой PPRC параллельно на три Volcano по 30 киловатт через 3-х четвертные американки. Фильтр на обратке сняли. Перегрев первых двух секций. Разница температуры между первой и последней 20-25 градусов.
А как может быть по другому? Из обратки в подачу по последней секции - оптимальный путь для воды при достаточности объема для насосов. Минимальный КМС
Спасибо за участие
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#5 Чугунный котел с закрытой камерой
А как может быть по другому? |
2. а как вы контролируете темп.на обратке?? (темп.обратки должна быть не ниже 50гр-55гр (для жидкостных горелок)
3. как устроена обвязка котла ??
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2015
- Контактная информация:
#7 Чугунный котел с закрытой камерой
Мне понятны ваши вопросы, друзья. Только дело ж не в этом.
Впервые задумался над тем, что циркуляция теплоносителя в котле неравномерна по всему телу котла а идет преимущественно через задние секции, а передние более горячие. А обвязка, мощности - это дело десятое.
Спасибо за диалог
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей