СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Характеристики здания:
Общая площадь - 900 кв.м.
Периметр здания - 45х20 метров
Высота потолка - 4, 5 метра. Снижены подвесным потолком Армстронг до 3,2 м.
Основной зал 500 кв.м., остальная площадь кабинеты в среднем по 12-15 кв.м.
Стены - блок бетонно-шлаковый толщиной примерно 400-450 мм.
Крыша - плиты перекрытия, вроде как не утепленные
Внешняя отделка - ракушняк
Пол - бетонный, без подвала.
В прошлом году было куплено данное здание. Здание находится в самом начале города, в противоположной стороне от ТЭЦ. При обращении к коммунальной службе о подключении нашего здания к сети центрального отопления и горячего водоснабжения нас предупредили, что мы на данной ветке магистрали самые последние и отопление у нас работать практически не будет, еще и в добавок наш участок теплотрассы уже плохом состоянии.
В общем мы решили поставить угольный котел на 100 кВт. Разводку всю сделали однотрубную пластиковой трубой Д=32, отводы на батареи вроде Д=20 (подача и обратка снизу), радиаторы все биметаллические. Общее количество радиаторов порядка 50 шт., все 10 секционные. Батареи расположены по всему периметру здания. Расстояние между батареями не более 2-2,5 метров по всему периметру здания. Насос поставили на обратку 32/8. Все батареи оборудованы кранами Маевского. На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали.
В общем затопили мы котел. Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново. В общем ситуация возникла такая, что первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад, чем дальше батарея тем она становилась теплей и теплей, а последняя была уже вообще еле теплая. Думали маломощный насос возможно. Ну зиму прошлую как то пережили. Проблему не решили...
В этом году городские службы провели частичную замену теплотрассы, которая идет к нам и отопление в здании, которое стоит перед нами заработало и мы решили подключиться к центральным коммуникациям.
Общая протяженность нашей трассы до врезки в центральную магистраль составила порядка 100 метров, уложили наши пластиковые трубы Д=63 под землю в лоток на глубину 1,5 метра. После ввода в здание с трубы Д=63 ушли в теплоузел пластиком Д=50 и с теплоузла всё ушло на Д=32.
Теперь у нас такая же проблема, что было и с котлом, начало нормальное и дальше все хуже. Давление на подаче 4,1 и на обратке 4.0. мне кажется очень маленький перепад давления и не хватает циркуляции. Когда задействуем наш насос 32/8 становится немного лучше. Решили поставить центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров) на подачу. Думали будет просто потрясающий эффект, но увы (((( Батареи конечно стали немного тепле и все на этом... Так же постоянно меняется температура... когда на подаче была +50 после 15 батареи происходит остывание всех последующих в геометрической прогрессии, практически до холодных. Горячая вода практически ни какая, когда открываешь кран горячей воды идет сначала ледяная и минут через 5 чуть теплая (горячую воду мы берем с теплоузла с обратки).
Вызвал комунальщиков, они походили, что то посмотрели и потом стало ещё хуже. Грязевик на теплоузле горячий, а в контур тепло не идет даже с насосом. Комунальщики ходили на осмотр предыдущего здания (с колодца, которого мы запитались с центральной магистрали Д=102) говорят, что у них вроде все нормально. Насосы у них вроде как не стоят, сам осматривал их элеватор.
В ОБЩЕМ ПОМОГИТЕ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ? ГОЛОВА УЖЕ ДЫМИТЬСЯ.
СПАСИБО!
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ща тепловики подтянутся, советами завалят.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Alexkz, может не правильно понял,но у вас что ,32ая труба по периметру здания длиной 130 м и
на это все навешано радиаторов мощностью около 50-60 кВт?
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
32ая труба по периметру здания длиной 130 м и на это все навешано радиаторов мощностью около 50-60 кВт? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63.
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63 |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
холода уже идут. |
может есть какой то другой вариант? |
нужна труба минимум 63. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
См. пункт первый. То есть нужна труба минимум 63. викинг писал (а) |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Alexkz
Если взять вашу трубу длиной 130 м и пустить через неё 60 кВт,воду надо разогнать до 2,5 м/сек,
или по расходу примерно 3,4 куба в час,при этом потери давление только по длине трубы(не считая
местных сопротивлений) составит примерно 390 кПа!!!
Насос 32/8 при расходе 3,4 куба на 3ей скорости может только 54 кПа,минимум в 7 раз меньше.
Перепад с теплосетей вообще только 10 кПа.
А через 63-ку потери по длине будут только 14 кПа,выводы делайте сами.
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63. |
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Alexkz Если взять вашу трубу длиной 130 м и пустить через неё 60 кВт,воду надо разогнать до 2,5 м/сек, или по расходу примерно 3,4 куба в час,при этом потери давление только по длине трубы(не считая местных сопротивлений) составит примерно 390 кПа!!! Насос 32/8 при расходе 3,4 куба на 3ей скорости может только 54 кПа,минимум в 7 раз меньше. Перепад с теплосетей вообще только 10 кПа. А через 63-ку потери по длине будут только 14 кПа,выводы делайте сами. |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
короче труба маловата диаметром у тебя. тем более потолок высокий. кубатура помещения большая. насос не поможет на таком диаметре.
+7924 323 1010
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали. |
первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад, |
Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
промежуточным насосом вытащить возможно |
у нас на подаче установлен центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров) |
это по характеристикам насоса номинальный,а не максимальный напор.Увеличивайте диаметр труб.
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
Увеличивайте диаметр труб. |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...
на два кольца попробуйте разорвать.
+7924 323 1010
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей