СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Характеристики здания:

Общая площадь - 900 кв.м.

Периметр здания - 45х20 метров

Высота потолка - 4, 5 метра. Снижены подвесным потолком Армстронг до 3,2 м.

Основной зал 500 кв.м., остальная площадь кабинеты в среднем по 12-15 кв.м.

Стены - блок бетонно-шлаковый толщиной примерно 400-450 мм.

Крыша - плиты перекрытия, вроде как не утепленные

Внешняя отделка - ракушняк

Пол - бетонный, без подвала.

В прошлом году было куплено данное здание. Здание находится в самом начале города, в противоположной стороне от ТЭЦ. При обращении к коммунальной службе о подключении нашего здания к сети центрального отопления и горячего водоснабжения нас предупредили, что мы на данной ветке магистрали самые последние и отопление у нас работать практически не будет, еще и в добавок наш участок теплотрассы уже плохом состоянии.

В общем мы решили поставить угольный котел на 100 кВт. Разводку всю сделали однотрубную пластиковой трубой Д=32, отводы на батареи вроде Д=20 (подача и обратка снизу), радиаторы все биметаллические. Общее количество радиаторов порядка 50 шт., все 10 секционные. Батареи расположены по всему периметру здания. Расстояние между батареями не более 2-2,5 метров по всему периметру здания. Насос поставили на обратку 32/8. Все батареи оборудованы кранами Маевского. На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали.

В общем затопили мы котел. Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново. В общем ситуация возникла такая, что первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад, чем дальше батарея тем она становилась теплей и теплей, а последняя была уже вообще еле теплая. Думали маломощный насос возможно. Ну зиму прошлую как то пережили. Проблему не решили...

В этом году городские службы провели частичную замену теплотрассы, которая идет к нам и отопление в здании, которое стоит перед нами заработало и мы решили подключиться к центральным коммуникациям.

Общая протяженность нашей трассы до врезки в центральную магистраль составила порядка 100 метров, уложили наши пластиковые трубы Д=63 под землю в лоток на глубину 1,5 метра. После ввода в здание с трубы Д=63 ушли в теплоузел пластиком Д=50 и с теплоузла всё ушло на Д=32.

Теперь у нас такая же проблема, что было и с котлом, начало нормальное и дальше все хуже. Давление на подаче 4,1 и на обратке 4.0. мне кажется очень маленький перепад давления и не хватает циркуляции. Когда задействуем наш насос 32/8 становится немного лучше. Решили поставить центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров) на подачу. Думали будет просто потрясающий эффект, но увы (((( Батареи конечно стали немного тепле и все на этом... Так же постоянно меняется температура... когда на подаче была +50 после 15 батареи происходит остывание всех последующих в геометрической прогрессии, практически до холодных. Горячая вода практически ни какая, когда открываешь кран горячей воды идет сначала ледяная и минут через 5 чуть теплая (горячую воду мы берем с теплоузла с обратки).

Вызвал комунальщиков, они походили, что то посмотрели и потом стало ещё хуже. Грязевик на теплоузле горячий, а в контур тепло не идет даже с насосом. Комунальщики ходили на осмотр предыдущего здания (с колодца, которого мы запитались с центральной магистрали Д=102) говорят, что у них вроде все нормально. Насосы у них вроде как не стоят, сам осматривал их элеватор.

В ОБЩЕМ ПОМОГИТЕ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ? ГОЛОВА УЖЕ ДЫМИТЬСЯ.

СПАСИБО!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

:-D

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Ща тепловики подтянутся, советами завалят.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Alexkz, может не правильно понял,но у вас что ,32ая труба по периметру здания длиной 130 м и

на это все навешано радиаторов мощностью около 50-60 кВт? :???:

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

32ая труба по периметру здания длиной 130 м и

на это все навешано радиаторов мощностью около 50-60 кВт?

викинг писал(а):
Совершенно верно

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63
викинг писал(а):
Сейчас все переделывать и дорого и холода уже идут... может есть какой то другой вариант? Может более мощный насос поставить?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

холода уже идут.
Alexkz писал(а):
Готовь сани летом.
может есть какой то другой вариант?
Alexkz писал(а):
См. пункт первый. То есть
нужна труба минимум 63.
викинг писал(а):

Не думай что другие не думают.
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

См. пункт первый. То есть

нужна труба минимум 63.

викинг писал (а)

Sergey61 писал(а):
промежуточным насосом вытащить возможно? чтоб не менять все трубы.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Alexkz

Если взять вашу трубу длиной 130 м и пустить через неё 60 кВт,воду надо разогнать до 2,5 м/сек,

или по расходу примерно 3,4 куба в час,при этом потери давление только по длине трубы(не считая

местных сопротивлений) составит примерно 390 кПа!!!

Насос 32/8 при расходе 3,4 куба на 3ей скорости может только 54 кПа,минимум в 7 раз меньше.

Перепад с теплосетей вообще только 10 кПа.

А через 63-ку потери по длине будут только 14 кПа,выводы делайте сами.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Для такой мощности и длины по периметру нужна труба минимум 63.
викинг писал(а):
промежуточным насосом вытащить возможно? чтоб не менять все трубы.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Alexkz

Если взять вашу трубу длиной 130 м и пустить через неё 60 кВт,воду надо разогнать до 2,5 м/сек,

или по расходу примерно 3,4 куба в час,при этом потери давление только по длине трубы(не считая

местных сопротивлений) составит примерно 390 кПа!!!

Насос 32/8 при расходе 3,4 куба на 3ей скорости может только 54 кПа,минимум в 7 раз меньше.

Перепад с теплосетей вообще только 10 кПа.

А через 63-ку потери по длине будут только 14 кПа,выводы делайте сами.

викинг писал(а):
Не совсем разбираюсь и понимаю все эти расчеты. И у нас на подаче установлен центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров), в сообщении написано.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

короче труба маловата диаметром у тебя. тем более потолок высокий. кубатура помещения большая. насос не поможет на таком диаметре.

сантехник
+7924 323 1010
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали.
Alexkz писал(а):
Алёёёё гараж! :?:
первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад,
Alexkz писал(а):
Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново.
Alexkz писал(а):

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

промежуточным насосом вытащить возможно
Alexkz писал(а):
Нет,не тратьте зря средства на насос.
у нас на подаче установлен центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров)
Alexkz писал(а):
У вас потери давления при нужном расходе будут минимум 390 кПа,в переводе на метры это 31 м.в.ст.,при том

это по характеристикам насоса номинальный,а не максимальный напор.Увеличивайте диаметр труб.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

Увеличивайте диаметр труб.
викинг писал(а):
А если разорвать наше кольцо (130 метров) на два кольца? Или какие есть вообще средства и технологии, чтоб без замены труб выйти из этой ситуации?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

СРОЧНО!!! Помогите! Второй сезон не можем разобраться...

Сообщение »

на два кольца попробуйте разорвать.

сантехник
+7924 323 1010

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей