СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Фотографий так понял не будет.

1.Принципиально правильно обратка в обратку,ЕСЛИ грамотно спроектировано изначально и возможен достаточный расход в обеих системах.У вас же с первым так себе,а второе вообще только на 30 % в лучшем случае.Обратка от ПУ в радиаторную подачу уменьшит температуру на радиаторы,если циркуляция из ПУ будет в противоток ,движение воды к радиаторам вообще остановиться.

2.Ничего не изменится,оба крыла у общей обратки будут холодными,ибо "второго "

нормального нет.

С приточки идет хороший теплый воздух.
Alexkz писал(а):
Оттуда не должен идти теплый воздух,максимум градусов 20.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 24.09.2013

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Обратка от ПУ в радиаторную подачу уменьшит температуру на радиаторы,если циркуляция из ПУ будет в противоток ,движение воды к радиаторам вообще остановиться.
викинг писал(а):
А если попробовать подачу Калорифера взять из обратки радиаторов? И воздух будет 20 градусов и контур один... что скажете? Ну сам калорифер можно зашунтировать Д-25 трубой, что бы поток через радиаторы был максимальный.

Бригадир :(
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Фото к сожалению еще не успел сделать, ремонт разрывает на части. В ближайшие дни обязательно сделаю.

И так теперь по моей ситуации:

Открыли полностью кран на обратке с ПУ и на радиаторной магистрали включили более мощный насос (он у нас был стоит через байпас на обратке). Результат скажу так порадовал. ПУ вообще не передавила радиаторную магистраль и даже лучше загрели радиаторы. На ПУ температура тоже не упала. Получилось, что как то случайно подобрались насосы на ПУ и на радиаторном кольце на обратке, что в тандеме все заработало. Но как говорится нет пределу совершенству ))) В целом результат сейчас не плохой но это при температуре на улице -5. Вот если бы так же было при -25 я был бы просто счастлив)))

Теперь цифры:

В теплоузле на подаче в грязевике +70 (у нас ТЭЦ странно работает), на обратке на грязевике +40. Разница температур целых 30 градусов. Мне кажется это очень много.

На первом радиаторе +60 (как я писал ранее первые радиаторы я придавил на подаче), последний радиатор +40. Тоже серьезная разница. Но в целом ситуация с насосом намного лучше, даже чувствуется тепло. И такие показатели с включенной на всю мощность ПУ.

В виде эксперимента мы выставили на ПУ +30 для "подогрева" здания. С воздуховодов падает поток +28. На данный момент мы вроде как не правильно установили привод трех-ходового клапана на смесительном узле. И в приточку на прямую идет только горячая вода с теплоузла. СУ как я понял не ведет автоматическое смешение обратки с подачей. Надо разобраться как подключается правильно СУ с приводом трех-ходового клапана.

Вопрос:

Потеря температуры на кольце с радиаторами составила 20 градусов. Если мы разорвем кольцо на равное количество радиаторов и сделаем одну обратку и, чтоб вся эта система работала через насос обратки в теплоузле мы же сможем сократить потери до 10 градусов??? Так как кольцо у нас уменьшится в 2 раза то по идее на последних к обратке радиаторах температура должна быть +50. Вот такой результат меня очень бы устроил )))

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

О, уже и насос появился...И где на схеме он установлен?

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

О, уже и насос появился...И где на схеме он установлен?
викинг писал(а):
В теплоузле подключен насос через байпас. Установили его так... на всякий случай. Отопление работает без насоса, а вот когда включаем приточку сразу же включаем и этот насос, чтоб ПУ не садило магистраль с радиаторами.

СРОЧНО Помогите Не можем разобраться с отоплением здания - Теплоузел с насосом.png
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Если этот чудо насос врезан как по рисунку,то у вас частичный конфликт педролло и насоса ПУ.Первый должен стоять слева от "обратки с вентустановки".

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.12.2016

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Можно еще поставить гидрострелку и 2 насоса на первичном и вторичном контуре,тогда можно будет забирать уже нагретую воду в систему,а так обязательно меняйте трубы на 63 ф и делайте 2 трубную разводку,она работает стабильней и все радиаторы прогреваются одинаково.

Новичoк
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01.12.2015

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Если этот чудо насос врезан как по рисунку,то у вас частичный конфликт педролло и насоса ПУ.Первый должен стоять слева от "обратки с вентустановки".
викинг писал(а):
Не пойму ) Можете на моей схеме указать, что куда. Спасибо.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания

Сообщение »

Сейчас работает так,не критично,но и не очень хорошо.

СРОЧНО Помогите Не можем разобраться с отоплением здания - Теплоузел с насосом 1.png
Есть два варианта,или насос переставить слева от обратки ПУ,или обратку перед насосом.
СРОЧНО Помогите Не можем разобраться с отоплением здания - Теплоузел с насосом 2.png
СРОЧНО Помогите Не можем разобраться с отоплением здания - Теплоузел с насосом 3.png

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 0 гостей