Водонагреватель бьется током.

Выбираем водонагреватель для дома и дачи, сравнение нагревательных приборов для воды. Газовые и электрические колонки осуждаем в этом форуме, сравнение ЭВН и ГВН.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#61 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Это термостат, вернее, его щуп.

Рукой туда не пролезть, только 4 пальца влазят.
АнтонТимберк писал(а):
Беда. Не знаю, что можно сделать, не снимая бак.

Может, подождём того, кто такие бойлеры видел живьём... но вряд ли есть ещё лючок.

А можно фото торца бойлера, из которого вы вынули это?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#62 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Вот фото

Водонагреватель бьется током. - IMG_20151107_221535.jpg
Водонагреватель бьется током. - IMG_20151107_221544.jpg
Водонагреватель бьется током. - IMG_20151107_221608.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#63 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Если рука не пролазит,то снять бак ,налить воды и прополоскать несколько раз,если снимать не охота,

то приспособить гибкий шланг нужной длины от водопровода и промыть струей,сколько возможно.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#64 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Уже думал об этом, но напора в кране не хватит, чтобы промыть.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

Да и залью все)

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Вот что на ум пришло. А что если после того как собрать его полностью, добавить в бак лимонной кислоты? Чайники же и ТЭН отмывает хорошо.

Последний раз редактировалось АнтонТимберк 07 ноя 2015, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#65 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

А большой напор и не нужен,шелуха к дну бака не прилипает,достаточно просто струей воды её вымыть.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Бойлер чиститься только механическим путем,руками. :)

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#66 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Бойлер чиститься только механическим путем, руками.
викинг писал(а):
Хорошо. Тогда воспользуюсь шлангом и струей воды. Вот еще вопрос, а можно как нибудь определить что произошло с ТЭНом. Визуально он целый.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#67 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Попробовать прозвонить тестером на сопротивление ,цела ли спираль,и на замыкание на корпус,так же можно

измерить ток утечки,если изоляция тэна немного испорчена,об это лучше спроси hashmelatora он по подробнее

расскажет.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#68 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Одну часть прочитстил. Просто открыл подачу воды в нагреватель. Можно сказать нагреватель сам себя почистил.

Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:

Сопротивление 1-й нагревательный элемент - 117.1 Ом, 2-й нагревательный элемент - 84 Ом. Значит обрыва или замыкания нет. Зуммер тоже не запищал, а это уже значит, что пробоя нет. Вывод - ТЭН должен быть исправен.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#69 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

опротивление 1-й нагревательный элемент - 117.1 Ом, 2-й нагревательный элемент - 84 Ом. Значит обрыва или замыкания нет.
АнтонТимберк писал(а):
Это ещё не всё. Как правильно указал викинг, нужно проверить, нет ли замыкания на корпус.

Вообще-то такие измерения лучше проводить, пока ТЭН в воде, но и сейчас, на сухом ТЭНе, надо измерить сопротивление между электродом ТЭН и его наружной трубкой. Мегаомы - хорошо, сотни К - нормально, меньше - подозрительно.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#70 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

надо измерить сопротивление между электродом ТЭН и его наружной трубкой
hashmelator писал(а):
Попробовал, так или нет смотрите. Прибор не реагирует.

Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:

Вроде разобрался. Между корпусом и электродом чуть больше 12 с пометкой М, это же мегаомы?

Щупы ничего не касаются.
Измерение.
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#71 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

12 М это 12 мегаом.

Значит, по крайней мере сухой ТЭН на корпус не замкнут.

Когда измеряешь такие штуки, надо не просто прикоснуться щупом, а чуть царапнуть (2-3 мм) и остановиться.

Кстати, у Вас хороший DVM, с токовыми клещами...

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#72 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

И ещё намочить водой сам тэн и основание(со стороны бака).

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#73 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

И ещё намочить водой сам тэн и основание (со стороны бака).
викинг писал(а):
Мочил уже. Ничего не показывает. И царапал тоже. На фото просто неудобно царапать и снимать одновременно.

И спасибо за клещи. Они со старой работы)

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

И еще, подскажите, объездил весь город в поисках ТЭНа для моего нагревателя или похожий. Но так ничего и не нашел. В наших магазина про ТЭН мощностью 1 кВт и не слышали. Купил 1,3 кВт это же ничего страшного? И в моем 3 клеммы, а в новом 2. Пойдет такой? И если пойдет, то как его подключить?

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#74 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Старый ТЭН, с тремя клеммами, это два ТЭНа.

Есть несколько причин использовать более одного нагревательного элемента и несколько разных способов подключения и размещения этих ТЭНов.

Во-первых, чтобы избежать высокого "inrush current" - броска тока и, как результат, проседания напряжения сети при включении холодной спирали большой мощности (т.е. с малым сопротивлением), могут применять два и более ТЭН с небольшой задержкой при включении.

Иногда (в США, наверное, всегда) устанавливают два ТЭНа с отдельными термостатами (с разными темп. срабатывания), внизу бака и в верхней части. Это делают, чтобы оптимизировать потребление тока при малом расходе воды.

Наконец - и, как мне кажется, это Ваш случай, устанавливают пару ТЭНов с одним термостатом и парой выключателей, которой пользователь настраивает 4 степени скорости нагрева: { 0, I, II, I+II }. К экономии (как об этом пишут продавцы) это слабо относится - трюк скорее для уменьшения пиковой нагрузки на сеть.

Если у Вас действительно вариант-3, а на то похоже, то в оригинале есть 4 ТЭНа (в двух фланцах на фото):

- Два коротких, включены параллельно между красным (?) проводом (L) и синим (N).

- Два длинных, включены параллельно между белым (?) проводом (L) и синим (N).

Одиночный ТЭН можно включить в любую из цепей (кр-син или бел-син), если толщины проводов хватает.

1300 Вт вместо 1 кВт это лишних полтора ампера тока, но (disclaimer: проверьте сами) обычно сечения проводов выбраны с запасом, и эти 1,5А дом не сожгут.

Логично будет включить его параллельно более мощному из оставшихся. Вторую, неиспользуемую, клемму надо хорошо изолировать, на ней бывает фаза.

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#75 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Логично будет включить его параллельно более мощному из оставшихся. Вторую, неиспользуемую, клемму надо хорошо изолировать, на ней бывает фаза.
hashmelator писал(а):
Большое спасибо за подсказку. Так и сделаю. Да, совершенно верно, включены параллельно. Кстати, разобрал второй ТЭН, чтобы почистить т.к. бак у меня разделен на две, сообщающихся части, и заодно замерил тестером сопротивление на втором, измерения почти одинаковые что на одном, что и на другом ТЭНах.

Теперь опять уточню про УЗО. Можно ли установить обычное УЗО и не покупать уже встроенное в шнур питания, т.к. оно в два раза дороже чем обычное, монтируемое УЗО?