Водонагреватель бьется током.

Выбираем водонагреватель для дома и дачи, сравнение нагревательных приборов для воды. Газовые и электрические колонки осуждаем в этом форуме, сравнение ЭВН и ГВН.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#76 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Можно ли установить обычное УЗ
АнтонТимберк писал(а):
Строго говоря, надо смотреть в местный "Electrical Code" - в СССР это называли ПУЭ.

Практически, "квартирное" УЗО - то, что монтируется на DIN-планку и срабатывает от 30 мА тока утечки, Вас защитит.

А в щите у Вас его нет?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#77 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

А в щите у Вас его нет?
hashmelator писал(а):
Его вообще во всем доме нет, не то что у меня) Вот и хочу поставить только на нагреватель. По расчетам мне подойдет 16А 10 мА.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#78 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Годится. Это как раз "розеточный" номинал, продаются розетки с таким встроенным УЗО.

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#79 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Годится. Это как раз "розеточный" номинал, продаются розетки с таким встроенным УЗО.
hashmelator писал(а):
Я таких не встречал)

Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:

hashmelator, все подключил! Пока работает. Правда без УЗО, но это временно.

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды:

Блин, все равно бьется. Но кажется нашел проблему, постоял водонагреватель с водой и на клемме появилась капля воды.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#80 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

продаются розетки с таким встроенным УЗО
hashmelator писал(а):
Но цена! 4500-4700 р.

Изображение

Не думай что другие не думают.
Гость

#81 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

ну я так понял что типа теорию прошли а на практике все равно придется в розетке заземлять на 0 провод

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#82 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Блин, все равно бьется. Но кажется нашел проблему, постоял водонагреватель с водой и на клемме появилась капля воды.
АнтонТимберк писал(а):
Антон, если ты подозреваешь этот ТЭН, отключи его на время (есть же второй) и изолируй клеммы.

Перестанет кусаться - угадал, нет - подключи этот, отключи второй.

придется в розетке заземлять на 0 провод
Гость писал(а):
Гость, этого делать нельзя, и совет твой вреден и опасен.

Подумай, ты же не заземляешь нейтраль (что тоже не делают просто так), а выводишь её на корпуса приборов и в воду.

Представь себе, что будет, если (вернее, когда) отгорит нейтраль подъезда?

Или соседская фаза не так больно бьёт?

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 31.10.2015
Откуда: Россия
Возраст: 34
Контактная информация:

#83 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

Перестанет кусаться - угадал
hashmelator писал(а):
Поменял этот ТЭН, все перестало) Вот только непонятно, через что он пробивал. Осмотрел его, видимых трещин не нашел, да ведь и по измерениям был в порядке...Непонятно...

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#84 Водонагреватель бьется током.

Сообщение »

через что он пробивал.
АнтонТимберк писал(а):
Сильная лупа и ли хороший фотик. Мне второе помогает.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама

Новая тема Ответить

Вернуться в «Водонагреватели и колонки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей