не тянет отопление
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
не тянет отопление
доброго всем дня, ситуация такая двухэтажное здание отопление регистры из 76 трубы, вся подводка до элеватора 1" и 11/4", из за ремонта обрезали часть трубы и подключили времянку PPR ф 25, несколько часов погрело и встало, давление на прямой 2.6 на обратке 2.2. есть подозрение что очень сильно заузили, а заказчик считает что этого диаметра достаточно, нужен совет и правильны ли мои опосения
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
не тянет отопление
Или как правило воздух. Если скажешь что нет, не соглашусь но диаметр явно мал.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
не тянет отопление
на всех регистрах стоят маевский, предлагаю переделать на PPR ф 40 так заказчик жопиться не хочет тратиться на времянку
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
не тянет отопление
Мамки в торец или сверху?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
не тянет отопление
Мамки в торец или сверху? |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
не тянет отопление
Видать так.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
не тянет отопление
все бы не чего так еще и шайбы стоят на подаче и обратке, а они подбирались по другому диаметру
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
не тянет отопление
все тему можно закрывать, срезал PPR, собрал все металлом 1" и все запустилось