не тянет отопление

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

не тянет отопление

Сообщение »

доброго всем дня, ситуация такая двухэтажное здание отопление регистры из 76 трубы, вся подводка до элеватора 1" и 11/4", из за ремонта обрезали часть трубы и подключили времянку PPR ф 25, несколько часов погрело и встало, давление на прямой 2.6 на обратке 2.2. есть подозрение что очень сильно заузили, а заказчик считает что этого диаметра достаточно, нужен совет и правильны ли мои опосения

сантехник-монтажник т.+79158274452
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

не тянет отопление

Сообщение »

Или как правило воздух. Если скажешь что нет, не соглашусь но диаметр явно мал.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

не тянет отопление

Сообщение »

на всех регистрах стоят маевский, предлагаю переделать на PPR ф 40 так заказчик жопиться не хочет тратиться на времянку

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

не тянет отопление

Сообщение »

Мамки в торец или сверху?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

не тянет отопление

Сообщение »

Мамки в торец или сверху?
Duga писал(а):
с верху, сегодня проливал, два часа погрелась и опять встала, по ходу дела менять на большей диаметр надо

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

не тянет отопление

Сообщение »

Видать так.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

не тянет отопление

Сообщение »

все бы не чего так еще и шайбы стоят на подаче и обратке, а они подбирались по другому диаметру

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

не тянет отопление

Сообщение »

все тему можно закрывать, срезал PPR, собрал все металлом 1" и все запустилось

сантехник-монтажник т.+79158274452