автоматизация котельной 192 кВт
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#1 автоматизация котельной 192 кВт
есть недостроеный дом 600 квадратов, с отдельно стоящим гаражом в котором стоят 2 Viessmann Vitogas 100 c блоками vitotronic 100 typ КС4 по 96 кВт каждый. необходимо собрать котлы в каскад с погодозависимым управлением. Родная автоматика вылетит в 300000руб. хочу установить Vaillant 630, цена вопроса со всеми расширениями менее 100000руб. может у кого был опыт установки 630 на не родные котлы?
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#2 Re: автоматизация котельной 192 кВт
Может быть, кому-нибудь пригодится...
В 2015 году я делал управление одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику на 2ТРМ1:
http://www.kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
Для температурного графика с изломом понадобится уже две штуки 2ТРМ1:
http://www.kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-49
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#3 Re: автоматизация котельной 192 кВт
Добавил ротацию котлов:
"2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление"
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-55
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#4 Re: автоматизация котельной 192 кВт
А с "обновлённым" 2ТРМ1 можно сделать поддержание температуры воды на общем выходе котлов по температурному графику с изломом:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-57
Минимальная стоимость комплектующих - где-то 250$.