Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#1 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Коллеги, нужен совет. Котел Протерм медведь со встроенным бойлером. Задача - предотвратить замерзание ГВС в случае отключения электричества. Проблема в том. что котел настроен на приоритет нагрева ГВС, и при сливе воды из бойлера не включается насос циркуляции отопительного контура(в котором антифриз). Можно ли каким-то образом обойти эту автоматику, чтобы отопление работало при отсутствии воды в ГВС?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#2 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Защита бойлера ГВС от замерзания

При снижении температуры воды в бойлере

ниже 8°C, произойдет включение котла

для нагрева воды в бойлере. Данная

функция котла активизируется даже при

выключенном режиме нагреве бойлера.

давай телефон в личку, есть вопросы

Ты не сознание - ты совесть потерял
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 26.11.2009
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 52
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Приоритет ГВС сними и всё. И на MODE выставить температуру отопления.

Данный котёл у клиента без задействования бойлера прекрасно зиму отработал.

Далее , любителям антифриза , это конечно здорово , что система не замерзает , но... Для нормального запуска котла необходима температура плюсовая.

Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:

Виноват , не понял сначала весь вопрос. При отключении электричества надо задействовать иные источники электропитания , генератор/аккумулятор - решайте сами.

Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#4 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

В инструкции сказано, что пока не нагреется вода в бойлере не включится отопительный контур. Как обойти сиё?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Такого в инструкции нет? :???:

Установка температуры воды в бойлере

Для установки температуры воды в бойлере нажмите 1

раз кнопку MODE. В этом режиме диод, расположенный в

левом верхнем углу начнет мигать, а диод в правом нижнем углу

загорится. Пользуясь кнопкой ▲ ,выберите требуемое значение температуры воды в

бойлере. Последовательность установки значений температуры воды в бойлере

следующая: --, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70 °C. При выборе параметра „--”, котел

будет работать только в режиме отопления.

Eppur si muove!
Гость

#6 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

какие моде,шо вы мочите,переключатель переведи в режим луна и перечёркнутый смеситель,и успокойтесь

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#7 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Иногда лучше жевать, чем говорить :bad:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#8 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Котел Протерм медведь со встроенным бойлером.
VOIN67 писал(а):
Ставил протерм медвед 30квт пару лет назад, чугунный напольник, как впихнуть туда встроенный бойлер - ума не приложу; Али новые технологии это уже могут - объясните, кому не лень, мне темному

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#9 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

Ну, вы уж сразу к истокам. Протерм Медведь 20 или 30 KLZ - напольник со встроенным бойлером. Эта хрень похожа на большой холодильник.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#10 Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт

Сообщение »

VOIN67, У меня кажется было KLO, извини что вынудил тебя лишний раз по клавишам стучать.

У себя нашел протермовский диск 2008г, там KLZ есть, оказывается технологии не новые


Новая тема Ответить

Вернуться в «Котлы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей