Всем добрый вечер.Если есть специалисты по котельному оборудованию Buderus,помогите кто чем может.Автоматика Логоматик 2107.Пишет,что не видит датчика подающей линии,меняю датчик-без изменений,меняю модуль FM 241,всё так же.Мастер говорит,менять Логоматик.Неужели нельзя ничего сделать?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura

Logomatic

Сообщение »

соединительный провод на обрыв проверяли ?

для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс
Dendor

Logomatic

Сообщение »

Соединительный чего с чем?

wetleo

Logomatic

Сообщение »

между проводом который у датчика родной и клемой fv2 модуля 241,вы полюбому наращивали провод куском двухжильного провода,вот он под крышкой котла мог окислится и обрыв,замените весь провод от автоматики до датчика

Гость

Logomatic

Сообщение »

Провод целый.Ещё вот что.Померил напряжение на контактах датчиков температуры котла и горячей воды(те,которые на модуле)-3.3Вольта,на датчике подающей линии-0.Проверял работу реле насоса и смесителя-работают.