Теплоноситель
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#1 Теплоноситель
Столкнулся с проблемой образования окалины в системе отопления (трубы полипропилен, радиаторы сталь Purmo, котлы настенные Vaillant, из железа только заводской гидравлический разделитель на этапе установки не ржавый), на обратке котлов стоят грязевики, подпитка из центрального водопровода через фильтра колбы и через дозафос. В грязевиках и на стенках труб небольшое количество черной типа мазуты фигни, а вот в подаче котла из этой фигни получается уже окалина, которая забивает обратный клапан и стопорит циркуляцию теплоносителя через котел. система работает один год, все комплектующие системы новые, подпиток в процессе эксплуатации не было.
как сделать идеальный теплоноситель?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 теплоноситель
как сделать идеальный теплоноситель? |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#3 теплоноситель
Водоподготовка |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 теплоноситель
как добыть идеальный теплоноситель без установки водоподготовки в бытовых условиях? |
На пальцах никто не делает даже в бытовых условиях
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#5 теплоноситель
На пальцах никто не делает даже в бытовых условиях |
2. набрать воды в здании где есть система водоподготовки?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#6 теплоноситель
а вот в подаче котла из этой фигни получается уже окалина, которая забивает обратный клапан и стопорит циркуляцию теплоносителя через котел. |
что бы ответить более основательно нужна схема.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#8 теплоноситель
ок!
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#9 теплоноситель
в помещение сверху стоят также 3 котла, трубопроводы идут к ним между котлами. после стрелки 2 коллектора с модулями поэтажно, модуль бойлера+ приточная система вентиляции. общая мощность 192кВт. отапливаемая площадь около 3000 кв. метров
обратные клапана валтек с латунным золотником, постоянно звенят (говорят что они жестковаты), и они тормозят движение теплоносителя, на какие порекомендуете поменять и стоит ли это делать?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#10 теплоноситель
говорят что они жестковаты), и они тормозят движение теплоносителя, на какие порекомендуете поменять и стоит ли это делать? |
У вас хорошие обратные клапана стоят и ничего они не тормозят
Сравните тех.характеристики с другими обратными клапанами
Посмотрите конструктив обратных клапанов VALTEC с другими производителями
Звенеть все они могут только в двух направляющих штока и нигде более при большой скорости теплоносителя или частом открывании и закрывании,когда шток задевает стенки в направляющих при работе,
но это будет с любым обратным клапаном подобным
У меня очень много обратных клапанов разных производителей стоит латунных подобных
на системах:гвс,хвс,отопление,охлаждение,но ни один не звенит при этом
Разумеется речь об обратных клапанах в которых шток с тарелкой из латуни
В которых шток с тарелкой из нейлона у них свои "тараканы"
Вот VALTEC в котором шток с латунной тарелкой,по ссылке ниже
можно полностью посмотреть фотообзор по нему:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#12 Теплоноситель
общая мощность 192кВт. |
при такой мощности я бы использовал трубы диаметром не меньше двух дюймов, а то и больше (все таки 11кубов води надо прогнать) и стрелка какая-то маловата, на взгляд до 120 кВт .
.... подключать котлы в каскаде желательно через "петлю Тихельмана" , да бы распределить равномерно нагрузку по котлам. жаль нет термометров , они бы показали всю картину.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 18.10.2013
- Откуда: Брянская обл. Трубчевск
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#13 Теплоноситель
у вас диаметры труб маловаты. сороковка??? при такой мощности я бы использовал трубы диаметром не меньше двух дюймов, а то и больше (все таки 11кубов води надо прогнать) и стрелка какая-то маловата, на взгляд до 120 кВт. .... подключать котлы в каскаде желательно через "петлю Тихельмана", да бы распределить равномерно нагрузку по котлам. жаль нет термометров, они бы показали всю картину. |
котельная работает как швейцарские часы. в котлах есть датчики температуры подачи и обратки электронные, температура не выходила за пределы заданной. 1 котел ушел в перегрев(котел открывает свой байпас и если температура превышает предельные значения сразу вырубается) из-за окалины которая забила обратный клапан, а так все в норме. мне надо найти причину образования этой окалины, что бы избежать в дальнейшем выхода из строя оборудования.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#14 Теплоноситель
sv vip,
Попробуйте подобрать нужный ингибитор,может и его будет достаточно
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#15 Теплоноситель
1 котел ушел в перегрев (котел открывает свой байпас и если температура превышает предельные значения сразу вырубается) из-за окалины которая забила обратный клапан, |
байпас в котлах , как правило отрегулирован на 250 милибар и срабатывает он в плохо отрегулированных системах. большое сопротивление системы. может при монтаже трубу заплавили , на ппр это сплошь и рядом.
котельная работает как швейцарские часы |
какой котел закипает?? первый от стрелки?
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя