редуктор vt.085 повышает давление.

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30.07.2015
Откуда: UnknowCity
Возраст: 8

Re: редуктор vt.085 повышает давление.

Сообщение »

Не прошло и года.Ситуация поменялась в корне.Виной все же была мелкая грязь,которую не удерживал фильтр.Редуктор заменили на новый и проблема повторилась.Сделал я все как вы рекомендовали.Первое время работает нормально потом забивается фильтр окалиной и эта грязь попадает в редуктор,нарушая его работу.Почистишь фильтр и опять все нормально.Поставил туда сетку помельче стал подольше работать без сбоев.Спасибо за помощь.