Вячеслав_Иванов

Добрый день!

Уважаемые, помогите пожалуйста.

Есть насосная станция, на ней 2 реле давления, одно из них с кнопкой, берет воду из бассейна.

Немного помучался с реле(без кнопки которое), но все настроил и понял, работает нет вопросов.

А вот второе реле стоит с кнопкой мне не понятно оно вообще... что с ним делать не знаю и вообще не пойму для чего оно.

Вроде как с кнопкой это типа реле сухого хода и тп.

Но: 1 - это реле имеет обе регулировочные гайки и основную и дифференциальную.

2 - по способу установки ставится в коллектор как реле давления обычное, я о том что не на проходе трубы ставится а как ответвление.

3 - но даже если не обращать внимание на 1 и 2 пункт, оно не работает если есть давление в трубопроводе.

По идее должно быть так: давление есть флажок поднят, нажимаешь аварийную кнопку запуска, она залипает, и дальше работает основное реле давления.

Но от давления флажок не поднимается ( и по этому нажимая кнопку аварийную ее обратно откидывает, то есть нет фиксации.

флажок который мембрана поднимает при наличии давления, поднимается только в ручную отверткой и пружину в обще нельзя накручивать сильно а то обратно флажок кидает. В общем не работает она и как сделать чтоб работала не знаю.

Не знаю в обще оно работало или нет, но знаю что пружина была сильно накручена на ней и крышка плотно садилась.

А теперь чтоб флажок не упал приходится только наживлять гайку на пружину и соответственно не одевается крышка(

Че делать не знаю с этим реле и как его проверить.. и вообще нужно оно там или нет...

Но больше волнуюсь не за крышку, а за то что если вход перекрыть то станция отключалась, а теперь качает до посинения, а вот это уже не хорошо. видимо это реле как то реагировало все таки на давление... а теперь нет(

Помогите разобраться и сделать... пытался снять его... когда понял что могу отломать крепление к коллектору не стал(


Настройка реле прохода/давления на насосной станции

Добавлено: 14 авг 2015, 18:54
викинг

Ну вот смотри,выставил на реле давления допустим 2 бар включение ,3 бар отключение.

Далее настройка реле сухого хода.Первое что надо сделать,измерить высоту от реле до высшей точке в

системе водоснабжения.Допустим получилось 4 метра,по давлению это 0,4 бар(примерно),то есть

10 метров -1 бар.Даже если в баке закончиться вода и открыть где то смеситель,из которого

ничего не потечет,на реле всё ровно будет давить 0,4 бара.Тоесть давление отключения реле сухого

хода должно быть немного больше,по нормальному на 0,3-0,5 бар выше(может ещё немного выше,

погрешность реле,импульсы воды).Значит выключение ставишь 0,9 бар(большая пружина,по часовой

выше ,против ниже давление).Далее включение(после достижения этого порога больше не надо

удерживать кнопку),ставишь 1,5 бар(на 0,5 ниже давления включение реле давления).Малая пружина,

по часовой увеличивает.

Так же учесть давление воздуха в баке,должно быть на 0,2-0,5 бар ниже давления отключения реле давления

(не перепутать с реле сухого хода). :)

Так же есть более надёжный вариант для защиты насоса,без реле сухого хода,но с поплавочным выключателем

в баке.http://www.santechniki.com/topic25410.html


Настройка реле прохода/давления на насосной станции

Добавлено: 15 дек 2015, 11:50
oomarat

Советую поставить вместо двух реле вот такой прибор:

aquacontrol.su/page/rele_davlenija_strelochnoe.html

Есть защита насоса от "сухого хода",визуальная настройка давления вкл/выкл насоса,встроенный манометр,адекватная цена.