И чем всё кончилось?
Просто систему надо рассматривать в комплексе с наружной сетью.
1.Судя по акту границ (проект конечно лучше), ввод идёт СИПом с воздушки. СИП имеет несущий трос, служащий заземляющим проводником. На опоре соединяется с нулевым и заземляется. Опора имеет своё заземление, нормируемое в наших широтах на каждой третьей опоре, первые 2 опоры на выходе от ТП и у опор с 3х фазными вводами. Также по нулевому проводнику нормированный контур ТП.
Возможно устройство т.н. повтрного заземления у щитка.
Просто забить штырь этого мало. Необходимо после забивки измерять сопротивление данного заземления. Т.к. при превышении нормы оно не даст никакого эффекта и при аварийных режимах может даже навредить.
Данное заземление даст Вам выравнивание напряжение при отгорании 0 с линии или ТП. Обеспечит работу тепловой и дифзащит.
2. Грозозащита.
2 варинта развития событий
2.1 Попадание в линию. На ТП установлены разрядники или ОПН срабатывающие при попадании в линию или ТП. Обеспечивают защиту энергетического оборудования и линии. Стекание тока происходит по наименьшему сопротивлению по заземлителям опор и через ОПН.
Понятно, что 100% Ваше оборудование дома не защитят, так как срезают основной пик перенапряжения. Оставшиеся перенапряжения можно отводить на заземлитель установкой модульных ОПН (УЗИП) в Вашем щитке. Производится их много и разных.
2.2 Попадание в здание (особенно при наличии металлической крыши.
Стекание с крыши в землю по стенам с разрушением и возгоранием конструкций . Для этого устройство отдельной грозозащиты здания. Само собой, при стекании по конструкциям здания идет и по проводке, так как она имеет заземлённый 0. Грозозащита отводит в заземлитель по пути наименьшего сопротивления. Как сколхозить простейшую без дополнительной информации не скажу.
по ссылке http://support.dkc.ru/configurators/ скачайте Конфигуратор для системы молниезащиты и заземления "Jupiter" и прикинте на свой домик. обойдётесь катанкой 6 и арматурными штырями. если крыша не токопроводящая и дом в низине то и заморачиваться не стоит особо. Ограничитесь ОПН на вводе от ВЛ. Опять же, желательно глянуть проект, там должна быть хоть строчка по грозозащите здания.