Re: Грозовые напасти

Добавлено: 24 мар 2016, 14:05
hashmelator

Fokys, теперь понятны Ваши соображения. Всё в порядке со щитом, по-моему.

Насчёт же заземления, то, во-первых, нало смотреть, требует ли его Ваш Electrical Code (ПУЭ), и если да, то вопрос снят.

Если нет, то, по-моему, заземление всё равно нужно, и из трёх распространённых схем TT (т.е., корпуса заземлены, но нет прямого соединения PE и N), по-моему, самая безопасная, в смысле поражения током и пожароопасности. При TT обязательно использование УЗО.

Я, правда, электронщик, а не электрик :)

Кстати, и при TT нейтраль заземлена, только через другой штырь. Это спасает при отгорании нейтрали на столбах...

СтОит проследить, чтобы штырь (штыри) заземления был подальше от громоотвода...


Re: Грозовые напасти

Добавлено: 24 мар 2016, 14:45
Fokys

Загнать штырь глубоко в землю не проблема, финансово слегка заденет, но потянуть смогу, упирается всё в ограниченное жизненное пространство, не могу его где то вбить в стороне, участок мал, нету зоны отчуждения. Напрягает, что он будет вот тут рядом в метре от дома и в двух от тропинок, над ним грядки будут возделываются, вода из леек литься, то да сё... напряжительно мне, спать остаток дней не смогу спокойно :)

Я, правда, электронщик, а не электрик
hashmelator писал(а):
Знаю, это ничего не меняет, всё одно на голову выше меня :)))


Re: Грозовые напасти

Добавлено: 11 май 2016, 07:34
Sfelion

ну думаю, это не проблема, у нас тоже штырь недалеко от дома.


Re: Грозовые напасти

Добавлено: 05 сен 2016, 13:22
Pavel_elektrik

И чем всё кончилось?

Просто систему надо рассматривать в комплексе с наружной сетью.

1.Судя по акту границ (проект конечно лучше), ввод идёт СИПом с воздушки. СИП имеет несущий трос, служащий заземляющим проводником. На опоре соединяется с нулевым и заземляется. Опора имеет своё заземление, нормируемое в наших широтах на каждой третьей опоре, первые 2 опоры на выходе от ТП и у опор с 3х фазными вводами. Также по нулевому проводнику нормированный контур ТП.

Возможно устройство т.н. повтрного заземления у щитка.

Просто забить штырь этого мало. Необходимо после забивки измерять сопротивление данного заземления. Т.к. при превышении нормы оно не даст никакого эффекта и при аварийных режимах может даже навредить.

Данное заземление даст Вам выравнивание напряжение при отгорании 0 с линии или ТП. Обеспечит работу тепловой и дифзащит.

2. Грозозащита.

2 варинта развития событий

2.1 Попадание в линию. На ТП установлены разрядники или ОПН срабатывающие при попадании в линию или ТП. Обеспечивают защиту энергетического оборудования и линии. Стекание тока происходит по наименьшему сопротивлению по заземлителям опор и через ОПН.

Понятно, что 100% Ваше оборудование дома не защитят, так как срезают основной пик перенапряжения. Оставшиеся перенапряжения можно отводить на заземлитель установкой модульных ОПН (УЗИП) в Вашем щитке. Производится их много и разных.

2.2 Попадание в здание (особенно при наличии металлической крыши.

Стекание с крыши в землю по стенам с разрушением и возгоранием конструкций . Для этого устройство отдельной грозозащиты здания. Само собой, при стекании по конструкциям здания идет и по проводке, так как она имеет заземлённый 0. Грозозащита отводит в заземлитель по пути наименьшего сопротивления. Как сколхозить простейшую без дополнительной информации не скажу.

по ссылке http://support.dkc.ru/configurators/ скачайте Конфигуратор для системы молниезащиты и заземления "Jupiter" и прикинте на свой домик. обойдётесь катанкой 6 и арматурными штырями. если крыша не токопроводящая и дом в низине то и заморачиваться не стоит особо. Ограничитесь ОПН на вводе от ВЛ. Опять же, желательно глянуть проект, там должна быть хоть строчка по грозозащите здания.