Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Задумка такая...

Дабы минимизировать высоту подиума под душевой поддон в квартире, заменить стоящий сейчас у пола на вводе в канализационный стояк 110-й тройник на 110/50/110. Уже на него, сверху, поставить тройник 110/110/110 для подключения унитаза, высота этого тройника хоть и увеличится, но будет достаточной, т.к. ставится инсталляция. Так выиграется порядка 5 см, т.е. на 5 см ниже можно будет поставить поддон.

Можно-ли так монтировать?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Замена отвода стояка на 110/50

Сообщение »

Непонятно написано, схему от руки можете нарисовать?

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015

Замена отвода стояка на 110/50

Сообщение »

Да нет, понятно.

Два тройника, один в другой. Нижний { DN1 = 110, DN2 = 50}, верхний { DN1 = DN2 = 110}.

Изображение

Должно работать, только нижний (DN2=50) я бы обязательно поставил Y, а не Т, так что часть выигрыша в высоте потеряется.

Ещё лучше найти "sanitary tee" подходящих диаметров { DN1 = 110, DN2 = 50}.