Реле контроля уровня

Сообщение »

Всем бобра! :victory:

Купил поставил и забыл релюху FiF pz-829 на водоснабжение своего дома, т.к. вода привозная - ёмка 3ка закопана, а кубовка в бойлерной стоит, всё пока устраивает, автоматика рулит... Но...

после куба стоит станция самовсасывающая без всяких там благ для влаг, давление упало - включилась! Отсюда вопрос можно ли к реле подключиться так, чтобы при падении уровня ниже минимального в кубе в момент отсутствия воды в трёшке и вследствии отсутствия подкачи в куб станция бы отрубалась дабы не маслать по сушняку...

на реле уже запитан насос в трёшке на подкачку он защищён от сухого поплавком, а вот станция у меня сама по себе.

может вопрос к электрикам, а может кто и знает...

Заранее спос

подключил как сверху
Реле контроля уровня - Screenshot_2015-04-11-23-07-48.png
Реле контроля уровня - 20150317_190529_ул. Горького.jpg

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Реле контроля уровня

Сообщение »

Поплавок в кубовый бак на разрыв фазы питания реле давления.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11.04.2015

Реле контроля уровня

Сообщение »

Поплавок в кубовый бак на разрыв фазы питания реле давления
викинг писал(а):
в принципе верно, скорее всего так и сделаю

Думал релюхой справиться без лишних затрат.... хотя поплавок всяко дешевле новой станции будет.

Вопрос был скорее электрикам, куда подключить провод чтобы при разрыве связи между СОМ и MIN размыкалась цепь. Также как и при разрыве между MAX и MIN она замыкается и вкл. насос :???:

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Реле контроля уровня

Сообщение »

На станцию свой автомат же есть?Ну так вот,с автомата фазу через поплавок в баке,

контакты взять из мануала на размыкание в нижнем положении,и далее на реле давления.

Станция не запуститься при низком уровне в баке из за отсутствия фазы,вот и вся защита.)))

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11.04.2015

Реле контроля уровня

Сообщение »

теперь дошло :victory:

спасиб за помощь :beer3: