Реле контроля уровня
Всем бобра!
Купил поставил и забыл релюху FiF pz-829 на водоснабжение своего дома, т.к. вода привозная - ёмка 3ка закопана, а кубовка в бойлерной стоит, всё пока устраивает, автоматика рулит... Но...
после куба стоит станция самовсасывающая без всяких там благ для влаг, давление упало - включилась! Отсюда вопрос можно ли к реле подключиться так, чтобы при падении уровня ниже минимального в кубе в момент отсутствия воды в трёшке и вследствии отсутствия подкачи в куб станция бы отрубалась дабы не маслать по сушняку...
на реле уже запитан насос в трёшке на подкачку он защищён от сухого поплавком, а вот станция у меня сама по себе.
может вопрос к электрикам, а может кто и знает...
Заранее спос
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11.04.2015
Реле контроля уровня
Поплавок в кубовый бак на разрыв фазы питания реле давления |
Думал релюхой справиться без лишних затрат.... хотя поплавок всяко дешевле новой станции будет.
Вопрос был скорее электрикам, куда подключить провод чтобы при разрыве связи между СОМ и MIN размыкалась цепь. Также как и при разрыве между MAX и MIN она замыкается и вкл. насос
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Реле контроля уровня
На станцию свой автомат же есть?Ну так вот,с автомата фазу через поплавок в баке,
контакты взять из мануала на размыкание в нижнем положении,и далее на реле давления.
Станция не запуститься при низком уровне в баке из за отсутствия фазы,вот и вся защита.)))
-