Страница 5 из 6
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 22 май 2018, 13:30
hashmelator
Никто не сталкивался с таким поведением? ispy писал(а): ↑(21 май 2018, 08:32) |
Многие сталкивались.
Вообще-то, после редуктора давления должен быть прятой участок трубы, длину разные производители регламентируют по-разному.
Думаю, если разобрать и почистить/смазать регулятор, это прекратится.
Фильтр тоже стОит при этом разобрать, не засел ли в нём кусок окалины...
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 22 май 2018, 14:08
ispy
Вообще-то, после редуктора давления должен быть прятой участок трубы, длину разные производители регламентируют по-разному. hashmelator писал(а): ↑(22 май 2018, 13:30) |
Там этот участок явно длиннее 5 диаметров трубы...
Т.е. эта вибрация однозначно с редуктора?
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 23 май 2018, 22:41
hashmelator
ispy писал(а): ↑(22 май 2018, 14:08) |
Наиболее вероятно, но не однозначно.
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 28 май 2018, 18:54
Svetik3355
Многое ещё от самого редуктора давления воды зависит. У меня муж сантехником работает уже несколько лет и всем рекомендует устанавливать редукторы Far (поршневые, мембранные). Они наиболее надёжные и качественные и проблем таких не будет.
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 23 фев 2019, 18:09
ispy
Добрый день, в итоге старый редуктор заменил. Пока я собирался с заменой - он заклинил в открытом положении. Сегодня разобрал, вот и причина. Дальше раскрутить не получилось.
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 20 окт 2020, 22:04
ispy
Раскрутил дальше, попортив нижнюю часть. Задубела и набухла прокладка седла, она из NBR. А порвана возможно уже в процессе разборки. Интересно, у оригинального OR редуктора такая же прокладка?
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 21 окт 2020, 15:28
Эак
у оригинального OR редуктора такая же прокладка?
ispy писал(а): ↑(20 окт 2020, 22:04) |
Да
Она легко меняется со временем,поэтому особых проблем здесь нет
Напоминаю,обязательно делайте переодически профилактику
абсолютно любым регуляторам,иначе они у вас долго не протянут
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 21 окт 2020, 22:32
ispy
Да где бы её еще такую найти? Валтек расходку к своим изделиям не поставляет.
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 21 окт 2020, 22:58
Эак
Да где бы её еще такую найти?
ispy писал(а): ↑(21 окт 2020, 22:32) |
Вы правы:
ЗиП к регуляторам действительно не достать
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 23 окт 2020, 07:57
регион123
День добрый!
Немного не по теме именно VT.085..но может кто подскажет...
Поставил поршневой валтек в квартире, 1\2 VT. 087. N. 0445
Собрал все до кучи...фильтер сетка, редуктор, счетчик...
Редуктор закрыл по часовой стрелке до упора. Вода-горячая.
Все краны закрыты в квартире. Перекрыл так же входной кран подачи холодной воды.
В ванной открыл кран смесителя-напор мама не горюй..ну как. сосок не подпрыгивает...но и не струйка
по монометру не мерил давление..нет его...
Попробовал открыть редуктор..кручу против часовой стрелки-два оборота сделал-напор такой же..думал может еще больше будет.
Открыл на всю..та же картина...Начал закрывать..закрыл до упора-та же картина...т.е. тот же напор...
Вот и вопрос-редуктор по идее должен ведь уменьшать-увеличивать...подачу воды...?
В моем случае-ничего не происходит...и не закрывает до тонкой струйки...и не увел...! такое впечатление-убери его-ничего не изменится...Может -не работает редуктор..или я чего не так делаю..?
подскажите плз!
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 23 окт 2020, 13:50
Эак
Поставил поршневой валтек в квартире, 1\2 VT. 087. N. 0445
регион123 писал(а): ↑(23 окт 2020, 07:57) |
Добротные поршневые регуляторы серии Mignon,которые производятся
в Италии на фабрике "GNALI BOCIA"
https://valtec.ru/document/technical/VT.087-0519.pdf
по монометру не мерил давление..нет его...
регион123 писал(а): ↑(23 окт 2020, 07:57) |
Отсутствие гнезда для манометра в вашем регуляторе не означает
что манометра не должно быть
В данном случаи после регулятора на трубопроводе устанавливается
тройник с манометром
С помощью манометра настраивается необходимое давление в регуляторе
С помощью манометра выявляются неисправности в работе регулятора
и затем устраняются
А вы попросту играитесь со своим регулятором и не более того
Есть и другая сторона медали
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 24 окт 2020, 07:13
регион123
у меня есть манометр с резьбой 1/2..им я померил давление на входе-4,2 атм.
Понятно, что хотелось бы иметь после регулятора манометр....но там нет места для тройника...надо перепаивать систему труб тогда...и т.д.
У меня другой вопрос был...должен ли регулятор давления, в частности мой...путем его регулировки-уменьшать напор или увеличивать...? У меня при этом-зрительно ничего не меняется с напором..он и не слабеет и не увел...!
Или это увеличение..или уменьшение можно только по монометру увидеть?
Разве РД-не перекроет давление в половину например..??..и это не будет заметно без монометра?
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 24 окт 2020, 09:34
Эак
У меня другой вопрос был...должен ли регулятор давления, в частности мой...путем его регулировки-уменьшать напор или увеличивать...?
регион123 писал(а): ↑(24 окт 2020, 07:13) |
Разумеется
Путём настройки регулятора вы выбираете себе необходимое давление
У меня при этом-зрительно ничего не меняется с напором..он и не слабеет и не увел...!
регион123 писал(а): ↑(24 окт 2020, 07:13) |
Зрительно бывает обманчивым
.и это не будет заметно без монометра?
регион123 писал(а): ↑(24 окт 2020, 07:13) |
Разумеется
Настройка регуляторов происходит по манометрам,а не по струи
По манометру вы отслеживаете ваше давление как в статике,
так и в динамике
Регулятор-это не вентиль
.но там нет места для тройника
регион123 писал(а): ↑(24 окт 2020, 07:13) |
Тогда нужно было приобретать регулятор,в котором есть гнездо
для манометров и их придостаточно в продаже
Регулятор в отсутствии манометра (в самом или после него) это нонсенс
Разумеется можно разобрать ваш регулятор и посмотреть его состояние
в отсутствии на нём манометра
Но потом нужно будет настраивать регулятор и манометр необходим
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 01 ноя 2020, 14:23
регион123
Re: Редуктор Valtec VT.085
Добавлено: 22 мар 2021, 20:31
ispy
Вот сточился еще один редуктор на ГВС. Ровно два года, потом начал падать поток и упал почти в ноль. Душ было не принять. Визуально состояние нормальное, но что это за медный окрас на нижней крышке и штоке ? На предыдущем такого не было.
Полностью не разбирал, внутри штока как будто бы сожрало шестигранник и видно, что прокладка немного потела - высолы на резьбе. Ну и прокладка седла разбухла скорей всего, больше нечему там резать поток.