Страница 2 из 6

Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 28 май 2015, 10:34
Эак

Да

Ригамонти производит для многих компаний

:secret:


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 22 июл 2016, 23:20
Alex@nder

Доброго дня. Не подскажете, что лучше купить на данный момент, OP или Valtec? Цена одинаковая. Может это поддельные оры? Сейчас их по 2 тысячи в Москве продают, получается даже дешевле Валтека на 100-200 рублей.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 22 июл 2016, 23:31
Эак

OP или Valtec?
Alex@nder писал(а):
Они абсолютно одинаковые мембранные и OR их производит под разными брендами


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:02
Alex@nder

Большое спасибо за ответ.

Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:

Подскажите пожалуйста, с вашей точки зрения нужны ли регуляторы давления, если давление холодной 3.5, горячей 4.5 атм? Давление стабильное, постоянное не прыгает.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:06
Эак

Нужны только в высотках,где насосы повысительные стоят

Мне вот задаром не нужны в квартире


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:16
монтана

давление холодной 3.5, горячей 4.5 атм?
Alex@nder писал(а):
Не нужны


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:21
Alex@nder

Дом 2012 года постройки 25 этажей, живу на 6-ом.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:24
Эак

25 этажей
Alex@nder писал(а):
Значит повысительные насосы в доме есть

Тогда вам нужно ставить регуляторы


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 00:37
Alex@nder

Прошу прощения за назойливость, но не могли бы объяснить почему? Хочу в теории разобраться. Что может случиться? Давление по манометрам абсолютно стабильное.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 11:39
Эак

Прошу прощения за назойливость
Alex@nder писал(а):
Наоборот,вы всё правильно пишите,только днём лучше,а не ночью,когда

в полглаза читаешь,а другие полглаза спят

У вас 25 этажей и судя по вашему давлению ваш дом разбит по высоте на зоны,примерно

скажим на три зоны

В этом случаи регуляторы в вашей квартире не нужны


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 23 июл 2016, 22:34
Alex@nder

Огромное спасибо за ответы. Но так чтобы уж в теории разобраться, данный редуктор способен поддерживать установленное давление при водоразборе?

И ещё для кучи... как думаете, если сейчас давление в стояках стабильное, может оно через пару лет повысится? Ну там намудрят чего-нибудь местные сантехники. Или выйдет что-нибудь из строя.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 24 июл 2016, 01:40
Эак

данный редуктор способен поддерживать установленное давление при водоразборе?
Alex@nder писал(а):
Разумеется
если сейчас давление в стояках стабильное, может оно через пару лет повысится?
Alex@nder писал(а):
Может

Пути Господни неисповедимы


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 24 июл 2016, 18:33
Alex@nder

Пути Господни неисповедимы
Эак писал(а):
Тогда пожалуй поставлю. На всякий случай. Ещё раз спасибо за разъяснения.


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 24 июл 2016, 18:43
Эак

На всякий случай.
Alex@nder писал(а):
Я обычно так говорю:

Бережёного-Бог бережёт

:)


Re: Редуктор Valtec VT.085

Добавлено: 01 фев 2017, 01:43
Евгений Калиниченко

Приобрел тут редуктор давления Valtec VT.085.N.0407 1/2" и вот незадача страна производства у него какая-то странная: made 1n 1taly Неужели на заводе officine rigamonti нет плашки с буквой "i". Или таки начали клепать их непонятно где. На коробке адрес итальянский нарисован.

2 Эак: подскажите пожалуйста, на ГВС 6 кгс/см^2 на ХВС - 3 (Второй этаж девятиэтажки) Планирую поставить этого зверя на ГВС потому что хочу смеситель с термостатом. Стоит не стоит? Или лучше попробовать его вернуть?

И еще вопрос: на грязевики буду ставить прямые фильтры валтек, там сетка 300 микрон, хватит ли такой очистки на практике для редуктора? В паспорте написано 200 микрон нужно. Хотя раньше у них на сайте было написано, что достаточно, сейчас не нахожу.