свищи в ГВС

Сообщение »

В закрытой системе гвс стальные трубы корродируют с бешенной скоростью,

особенно если ещё и температура 60 и более

Через пару лет в Д57 скажим и прохода практически не видать

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

свищи в ГВС

Сообщение »

Выявили какого то народного умельца,
Andrei писал(а):
:yes3: Было как то, в течении года после замены раза четыре гонялись. Только один стояк из восьми шило.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
СБАТ

свищи в ГВС

Сообщение »

В закрытой системе гвс стальные трубы корродируют с бешенной скоростью,

особенно если ещё и температура 60 и более

Эак писал(а):
Ну вот дошли и до физики процессов:)

Почему быстрее корродируют при повышенной температуре, я понимаю. Поясните, почему -"в закрытой" или так к слову пришлось? Спасибо.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

свищи в ГВС

Сообщение »

-"в закрытой"
СБАТ писал(а):
Реакция кислорода идёт со сталью

Для этого в закрытых системам ГВС предусматривают водоподготовку,

в часности искусственно повышают pH,чтоб соли жёсткости выпадали в осадок

и оседали в виде защитной плёнки на внутренней поверхности труб

Если касаемо оцинкованных труб,то их сваривают только в среде углекислого газа,

и никакой газо или электросваркой,чтоб цинковое покрытие внутри не выгорало

В закрытой системе гвс лучше вообще не связываться со стальными трубами,

есть много других труб для этой системы

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
СБАТ

свищи в ГВС

Сообщение »

В закрытой системе гвс стальные трубы корродируют с бешенной скоростью,

особенно если ещё и температура 60 и более

Эак писал(а):
Ну вот дошли и до физики процессов:)

Почему быстрее корродируют при повышенной температуре, я понимаю. Поясните, почему -"в закрытой" или так к слову пришлось? Спасибо.

СБАТ писал(а):
Прочитал статью на авоке, всё прояснилось. Нет водоподготовки, плюс ко всему в узле учёта возможно присутствуют медные элементы, поэтому и коррозия чаще, чем ближе к узлу учёта по ходу движения потока.

СБАТ

свищи в ГВС

Сообщение »

-"в закрытой"
СБАТ писал(а):
Реакция кислорода идёт со сталью

Для этого в закрытых системам ГВС предусматривают водоподготовку,

в часности искусственно повышают pH,чтоб соли жёсткости выпадали в осадок

и оседали в виде защитной плёнки на внутренней поверхности труб

Если касаемо оцинкованных труб,то их сваривают только в среде углекислого газа,

и никакой газо или электросваркой,чтоб цинковое покрытие внутри не выгорало

В закрытой системе гвс лучше вообще не связываться со стальными трубами,

есть много других труб для этой системы

Эак писал(а):
Спасибо.