#1 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 08:49

Здравствуйте!

Подскажите, от чего может сломаться комбинированная муфта РР.
Мастер поменял два стояка на РР, полотенцесушитель, врезал водосчетчики. Дальше занимались канализацей и потом хотели продолжить разводку. Через сутки на стояке ХВС муфта развалилась, водосчетчик упал и сломался. Латунная вставка выпала из полипропиленовой облочки.
Вопрос, в чем может быть причина этого (не хотелось бы еще раз топить соседей)?. Некачественное изделие, ошибка при монтаже или др. Можно ли ее свернуть при установке, какой должен быть момент затяжки? Удивило, что боковая поверхность (которая в прессовывается в пластик) гладкая, без проточек, бортиков (?), только на конце упоры. На ней написано ROSTURPLAST. Информации конкретной по изделию на сайте производителя не нашел..может подделка..

Заранее спасибо.
Распрессовка комбинированной муфты PP - 1111.jpg
Распрессовка комбинированной муфты PP - 2222.jpg

Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 62592
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 09:27

в чем может быть причина этого
Andy31 писал(а):
В качестве продукта и имени производителя
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1133
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 31
Контактная информация:

#3 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 15:39

брак.
сантехник
+7924 323 1010

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20031
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 20:21

муфта развалилась, водосчетчик упал и сломался.
Andy31 писал(а):
И смех , и грех ... такого обломова ещё не слышал ...
или др.
Andy31 писал(а):
Судя по скромным видам из которых торчат космы паковки - работяга
тоже руку приложил
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Мастер-сантехник
Сообщения: 735
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#5 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 22:02

Работяга не ангел конечно, но причина аварии - качество материала, что впрочем не снимает ответственности с работяги.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20031
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 22:09

не снимает ответственности с работяги.
сантехник Ваня писал(а):
И хозяина ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Мастер-сантехник
Сообщения: 735
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#7 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 22:19

...и прораба

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 62592
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 19 фев 2015, 23:09

В теме Wavin Ekoplastik показаны в сравнениях подобные ппр фитинги
от нескольких производителей
Попробуйте скажим у чехов отделить латунную часть от ппр
Я в тисках упарился,а вы говорите при закручивании на месте
Или скажим у немцев,вообще можно не заикаться
Да этот сантехник бы и шведками N3 на месте не смог бы подобное сотворить
как на этих фото с качественным подобным ппр фитингом с латунным вкладышем

Изображение

Изображение
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 9586
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 56
Контактная информация:

#9 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 20 фев 2015, 00:44

Я в тисках упарился, а вы говорите при закручивании на месте
Эак писал(а):
С 2000 года два раза попались муфты как у топикстартера и два раза без особых усилий треснули две угловые муфты Вавиновские. И это из многих тысяч....
ROSTURPLAST
Andy31 писал(а):

Вообще не слышал о российских фитингах......
Не думай что другие не думают.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20031
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#10 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 20 фев 2015, 18:15

Изображение
Похоже одна и та же лавочка ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Гость

#11 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 23 фев 2015, 12:23

Муфты, которые оставались, сдали обратно в магазин. Заменили на муфты на более дорогие. Вторую муфту ради интереса распили, в ней латунная вставка оказалась с проточками на боковой поверхности (!), а не гладкая как на первой. Т.е. первая муфта явный брак!!!!
Напрашивается вывод: низкая организация производства и ОТК в данной "шарашке" ROSTURPLAST.

Всем спасибо за консультацию.

ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!!!!

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.02.2015
Контактная информация:

#12 Распрессовка комбинированной муфты PP

Сообщение » 23 фев 2015, 12:26

Еще раз всем спасибо.

ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!!