расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:21
Вячеслав Геннадьевич

добрый вечер господа сантехники, возник спорный вопрос по расстоянию между труб хв и гв в квартире,по одному снипу не менее 100 мм,по другому не менее 250 мм, есть ли золотая середина,а то меня надзор забадал уже,как котенка тычет при каждом удобном случае,подскажите или направь,те в нужное руслоЮ монтаж ведется сталью и ППР.


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:26
монтана

не менее 100 мм,
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Снипов не ведаю , но это расстояние считаю нормой


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:32
Вячеслав Геннадьевич

при этом расстоянии редуктор давления не всегда входит,по крайней мере валтек


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:38
монтана

и редуктор давления не всегда входит,
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Согласен ... это как со старой проводкой в квартире при современной технике ,

тогда выработай ту золотую середину ...


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:47
Рин

не менее 250 мм
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
о, как...межосевое расстояние у настенных смесителей 150 мм, их, по снипу - на выброс?


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 21:58
Вячеслав Геннадьевич

да меня вполне 100-150 устраивает и вид и монтажное расстояние,а этим умникам лишь бы мозг запылить


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 22:04
Рин

монтажное расстояние
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
первое дело, им и руководствуйся


расстояние между труб горячей и холодной воды в квартире

Добавлено: 13 фев 2015, 22:11
Вячеслав Геннадьевич

значит буду монтировать по старой схеме, в понедельник сдача 13 квартир буду надеется не придется переделывать, хотя предписания по любому накатают