Проверка проекта системы водоотведения
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13.10.2014
Проверка проекта системы водоотведения
Добрый день, Коллеги!
В нашем жилом комплексе, построенном одной европейской строительной компанией есть большая проблема с системой водоотведения. Дома новые, но при этом постоянно заливает вторые (первые) этажи канализацией. На первом этаже у нас расположены технические помещения и подключенных абонентов нет. Подвала тоже нет и лежаки соединены со стояками под самым потолком технических помещений под углом в 90 градусов (что не рекомендовано вашим справочником сантехника). Длинные лежаки диаметром 110 мм уложены под углом 0,03 (согласно проекта, фактические углы будем замерять). Есть желание, провести самостоятельную экспертизу проекта и объяснить Застройщику с обоснованием и ссылкой на нормативную базу, что ему необходимо переделать систему бытовой канализации. Так как компания Застройщик - европейцы, они могли построить по стандартам, которые работают в ЕС, но не у нас. При этом они не бросают комплекс, постоянно, что-то доделывают. Есть большая вероятность, что экспертиза поможет в решении проблемы.
Собственно я являюсь собственником одной из квартир и гл. инженером ТСЖ, которое обслуживает в том числе и систему канализации. Во избежании повторных засоров наш сантехник чистит канализацию раз в месяц по всем домам, что собственно не нормально. При этом были случаи засоров через два дня после прочистки. Т.е. процесс имеет случайный характер и как я подозреваю чем дальше, тем будет только хуже. Мы также проработали вариант с установкой датчиков уровня и диспетчерезацией (но это скорее борьба с симптомами).
В моих ближайших планах:
1. проверить соответствие углов уклонов лежаков, указанных в проекте фактическим;
2. найти несоответствия в проекте нормативным документам;
3. подготовить обоснованное письмо с претензией застройщику (и т.д. в зависимости от реакции застройщика).
От Вас прошу совета на что обратить внимание и четкие ссылки на размеры, углы и др. параметры в нормативных документах. Готов поделиться фотографиями с места и выкопировками исполнительной документации в ближайшее время.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Проверка проекта системы водоотведения
наш сантехник чистит канализацию раз в месяц |
ремонта ? Новую систему тяжело убить ... даже если стоят 90е
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Проверка проекта системы водоотведения
монтана,
Дома новые, |
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13.10.2014
Проверка проекта системы водоотведения
Засоры у нас по разным причинам, да строительные смеси попадаются, но в основном в разбавленном виде. А причиной засора становится тряпки, бумаги. Т.е. изначально ухудшается пропускная способность, например, тряпкой в переходе с стояка в лежак (трубы 110 мм под углом 90 градусов), затем намывает строительных смесей и все это встает колом. Часть домов комплекса построена и сдана в 2011 году, ремонты уже закончены. У меня лично ощущение, что угол в 90 градусов между стояком и лежаком - это не правильно. Почитав справочник сантехника, размещенный на вашем сайте, нашел рекомендацию - переходы делать в два этапа по 45 градусов. Т.е. возможно, Застройщик формально выполнил требования СНИПов. Но СНИПы СНИПами, а практика практикой. И с точки зрения практики сделано все по-делитантски. Хотелось бы найти этому подтверждение, а в идеале найти обосновывающие аргументы (со ссылками на нормативку). Я на этой неделе на фоткаю в живую трубы, исполнительную документацию выложу на общее обозрение.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Проверка проекта системы водоотведения
практики сделано все по-делитантски. |
выложу на общее обозрение. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13.10.2014
Проверка проекта системы водоотведения
Коллеги, наконец-то дошли руки собрать полную информацию и сделать замеры в поле!
Результаты замеров - уклон на измеряемом участке отводящего трубопровода (диаметр - 100 мм) составляет 0,0043 и 0,0089. Прикладываю выкопировки проекта (измерения проводились на участке, проходящем в 110 и 111 помещениях), также есть описание, в котором сведены данные дома (количество этажей, жильцов, объем стоков). Обращаю Ваше внимание на отметки на чертеже, в примечаниях указан уклон 100 мм трубы в 0,02, а на самой трубе <0.005. В справочнике сантехника не менее 0,025, но не понятно на основании чего (какого пункта. СНИПа или иного документа)? И сколько реально должно быть?
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13.10.2014
Проверка проекта системы водоотведения
Одного не пойму на форуме действительно нет профессионалов, знающих СНИП и СП. Или просто ответ дело добровольное, а значит не обязательное
Частично ответ я получил от знакомых проектировщиков водоотведения. Если есть какая-то полезная информация поделитесь, я же со своей стороны сформулирую итоговую позицию для переговоров с застройщиком, возможно кому поможет!
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Проверка проекта системы водоотведения
е действительно нет профессионалов, знающих СНИП и СП. |
-
Гость
Проверка проекта системы водоотведения
Давайте представим, что было бы в случае более плавного перехода к лежаку и более крутого уклона лежака. Смеси и тряпки пролетали бы дальше и заполняли бы лежак на большую глубину, затвердевали бы слоями. Засоры случались бы реже, но чистить их было бы гораздо труднее.
Может быть гейропейцы просто учли свой прежний опыт строительства в наших специфических условиях?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Проверка проекта системы водоотведения
А не надо валить в каналью, бедную, тряпки и т.д. и поливать строительными смесями. Так и метровые трубы похоронить можно...