избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Такая вот история! Купил бойлер и поставил его на армированный шланг (вход и выход). На хол. воде обратный/подрывной клапан. Однако при полном заполнении бойлера и при самом начале нагрева подрывной сразу начинал травить через носик и флажок. Посоветовали поставить редуктор. Так как в самом начале разводки хол. воды поставить его проблематично (нужно врезаться в метал. разводку), поставил редуктор перед началом гибкого шланга (хол. выды), который заходит в бойлер. Все вроде бы хорошо, редуктор держит давление 3.5 атм., но есть одно но: при нагреве воды растет давление между редуктором и обратным/подрывным клапаном. Доходит до того, что на манометре последняя цифра 7, а стрелка показывает примерно еще плюс 3 единицы. При этом подрывное еще не начинает травит давление с бойлера (то есть там оно еще так сильно не выросло). Чуть позже (20-40 минут) начинает травить подрывной и давление падает до 5-6 атм. Когда открываю кран горячей, падает до 3.5 сразу.
Вот я и думаю, может поставить еще один подрывной клапан на участке от редуктора до обратного клапана бойлера?