счетчики на горячую воду
Помогите пожалуйста советом. У нас в производстве используется закольцованная система горячего водоснабжения. И установлены два счетчика, на прямую подачу установлен ВСКМ-90-25,а на обратку ВСКМ-90-20. И временами счетчик,установленный на обратку останавливается. Происходят такие случаи и днем,когда на производстве пользуются водой,и ночью,когда на производстве никого нет. Счетчик поменял на другой,ситуация не изменилась. Фильтры грубой очистки установлены,а так-же установлен обратный клапан после счетчика на обратку. И установлен байпас прямой,без вентиля.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
счетчики на горячую воду
Наименьший расход, м3/ч: 0,05
Если меньше,то считать не будет
Чаще всего происходит,когда
трубпровод длинный,а водоразбор
не большой,при этом ещё слишком
большой диаметр труб
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
счетчики на горячую воду
Вам нужен счётчик с меньшим порогом чувствительности,
чем который у вас сейчас
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
счетчики на горячую воду
Попробуйте забить в поисковике счётчики для воды
с порогом чувствительности 0.015
Только не знаю,достаточно будет для ваших условий
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
счетчики на горячую воду
Замерить давление на подаче и обратке,возможно нет циркуляции в отсутствии перепада давления.
Возможно отсутствие циркуляции вследствие завоздушивания системы...
Возможна элементарная поломка оси крыльчатки...
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
завхоз
счетчики на горячую воду
Я посмотрел параметры установленного счетчика, порог чувствительности 0,02.
Циркуляция есть, крыльчатка целая.