#1 врезка полива!
Можно ли врезать полив в систему частного скважинного водоснабжения сразу после завода в дом? перед фильтрами, реле давления, и га?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 751
- Зарегистрирован: 01.10.2013
- Откуда: Химки МО
- Возраст: 58
- Контактная информация:
#2 врезка полива!
Да можно. Если обратный клапан стоит возле насоса. Я такую схему собирал, ещё и фильтр в обратку промоешь.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#3 врезка полива!
Идея не совсем удачная, именно из за обратного потока через фильтр .
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 28.01.2014
- Откуда: Белгород
- Контактная информация:
#4 врезка полива!
Что тогда врезать на выходе из га! т.к я понимаю в первом случае вода на полив будет идти не с насоса а с га в обратном направлении? а клапан и возле насоса и при заводе в дом!
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#5 врезка полива!
клапан и возле насоса и при заводе в дом! |
сухой как в пустыне,ибо просто давление упадёт на ноль,а реле из за ОК этого не заметит .
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 751
- Зарегистрирован: 01.10.2013
- Откуда: Химки МО
- Возраст: 58
- Контактная информация:
#6 врезка полива!
А что плохого если вода на полив пойдёт в обрат через фильтр?
Ведь идёт не постоянно, а только первое время, потом, при большом разборе воды, идёт от насоса.
Делал это 4 года назад, специально позвонил клиенту-все довольны, работает без проблем.
Второй обратный клапан ( в доме) не нужен.
Кто сейчас на конференции