Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Здравствуйте коллеги. Есть задачка для разминки.
Дано:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
В систему залито что? Люминь и сам по себе хорошо гниет.
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23.12.2013
- Откуда: Калужская обл.
- Возраст: 45
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Без маркировки точно не Глобал.Кстати,для многих Глобал собирательное название люминия в общем.За 16 лет работы с Глобал ни одного дефекта ,причём на ЦО.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Глобал |
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23.12.2013
- Откуда: Калужская обл.
- Возраст: 45
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
За 16 лет работы с Глобал ни одного дефекта |
Но даже на голимом Оазисе с вышеописанным не встречался. А радиаторы потолще оазиса будут. Ум уже кипит...
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Смотрю отслоилась даже краска (покрытие). Это что то вроде эл.хим.коррозии
Даю фото, с чем то подобным. Съело пять радиаторов из пяти.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
Подобная фихня была на Тенрад. Из более чем 60 мест радиаторов только на одном месте рад 10 секций, 4 секции сквозная коррозия. Предположительно, радиатор был перекрыт и низ и верх, или же непонятки с электричеством типа блуждающие токи.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Фотки на компе, буду дома, скину
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
В одно и тоже время лопнули секции четырёх радиаторов |
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Pomor, у тебя элементарная ситуёвина : футорки с плоским фланцем и фибровыми прокладками,фибру потихоньку размочило и водичка пошла поверхность.С футорками под силиконовое кольцо такого практически не бывает.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23.12.2013
- Откуда: Калужская обл.
- Возраст: 45
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
По совету уважаемого викинга, ПОЦиент был препарирован.
Вскрытие показало чистейшие внутренности.
И всё бы ничего, но в месте соприкосновения люминя со сталью ВОНА ЧО! По всей видимости электрохимическая коррозия. Ибо как сказано в писании: Добавлено спустя 1 час 8 минут 40 секунд:А вот если подумать... Откуда в закрытой системе отопления, к тому же спаянной полипропиленом, электричество?
"Пробивает" через котёл? Попенять абоненту на отсутствие "земли"? И заставить сменить китайское Г на мало-мало Италию?
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24.01.2014
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 15.11.2013
- Откуда: Россия. СПб
- Возраст: 65
Лопнули секции радиаторов. В плюсовой температуре.
Pomor, у тебя элементарная ситуёвина : футорки с плоским фланцем и фибровыми прокладками,фибру потихоньку размочило и водичка пошла поверхность.С футорками под силиконовое кольцо такого практически не бывает. |
Но вероятнее всего все таки, электрохимическая коррозия. Хотя грешок и на воду, теплоноситель. Перед нами съело еще и пару итальянских алюминиевых радиаторов, а ПУРМА вообще рассыпалась.