Продолжаем по регулятору перепада давления V5001P
Шток находится в подпружиненном состоянии
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
При необходимости заменить прокладку EPDM в золотнике штока:
В этот латунный золотник можно установить прокладку только из эластомера
Размеры прокладки 17х7 с толщиной 4мм
Если просечек с такими размерами нет,то можно изготовить
с чётным размером 16х6 с толщиной можно и +-4мм
Имейте ввиду,что при извлечении и установки прокладки,
ни в коем случаи не опирайтесь об буртик золотника отвёрткой или другим девайсом
Буртик по всей окружности малопластичный и малопрочный,просто крошится начнёт
Делайте аккуратно и всё будет гуд
Уплотнительное кольцо EPDM на буксе для герметизации с корпусом
имеет внутренний диаметр 17мм и толщину 2мм (фото-11)
При необходимости вы его тоже можете заменить без проблем
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Все уплотнительные кольца EPDM в этих двух показанных девайсах
очень хорошего качества и будут служить многие годы
Когда я пишу,что "Если при необходимости" какое-то уплотнительное
кольцо или прокладку EPDM можно будет заменить у них,
то это я пишу,как исключение
-------------------------------------------------------------------------------------------
Голова регулятора при необходимости разбирается давольно легко
на все детали и особых спец ключей вам не потребуется при этом
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Далее обычной отвёткой с прямым шлицом извлекаем фиксирующее
стальное полукольцо и продолжаем разборку
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
На фото-3-4 видно покрытие чёрного цвета
Позже я расскажу про него кратенько
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Для снятия маховика ни в коем случаи не пробуйте отгибать лапки,
они слишком хрупкие и отгибать их нет никакой необходимости
Вы и так спокойно снимите маховик двумя отвёртками с прямыми шлицами
без всяких проблем
Ну если есть спец ключ,то ещё проще
Треугольная латунная гайка с левой резьбой
Пружина из пружинной стали конусной формы
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Фиксирующее полукольцо забыл показать
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Самая ценная деталь это мембрана EPDM на стальной с покрытием основе
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Полностью V5001P в разборке
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Немного в разрезе
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Стоит ли V5001S с изол.кожухом за DN15 в районе 2000р ?
На мой взгляд его цена должна быть в районе +-1000р в розницу
Эта латунь,а не бронза
Стоит ли V5001P с изол.кожухом за DN15 в районе 6000р ?
На мой взгляд его цена должна быть в районе +-3000р в розницу
Эта латунь,а не бронза
Да,это добротная продукция,но моё личное мнение,что она не стоит тех денег,
какие приподносятся нашими маркетологами и их коллегами в России
8000 рублей за эту парочку DN15 V5001S и V5001P произведённых в Чехии
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
В разрезе посмотрим сборку V5001P
Верхняя и нижняя части регулятора
Треугольная гайка фиксируется в верхней части в трёх пазах
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Это не отложения и не патина,а именно пропитка чёрного цвета
Другое название: герметизирующая пропитка (полимерная смола)
С подобным покрытием я впервые сталкнулся в своё время
в одном из продуктов Итальянского VIR
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Начинаем сборку
Соединяем нижнюю часть регулятора с мембраной,сверху устанавливаем
верхнюю часть регулятора и фиксируем стальным полукольцом
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Далее вставляем шток с золотником снизу регулятора,
затем пружину и в конце закручиваем шток в треугольную гайку с левой резьбой
и фиксируем стальным полукольцом
Далее уже всё просто и понятно на фотках
Можете смотреть в режиме слайдов,чтобы каждую фотку не открывать по отдельности