Недостатки петли Тихельмана.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#61 Re: помогите мистер Тихельман

Сообщение »

Викинг скажите какое Вы можете решение предложить с попуткой, чтобы радиаторы по середине нагрелись вместе с остальными?
neskin писал(а): (08 дек 2017, 06:14)
поставить термоголовы,сами будут регулироваться.

надо делать немного больше батареи по размеру.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#62 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

согласен, установка термоголовок вместо ручных вентилей-выход из ситуации с балансировкой. При их срабатывании точка равенства давлений (холодный радиатор) будет смещаться, тем самым прогреваться начнет тот который грел плохо, даже если это одно помещение, ведь другие радиаторы тоже постоянно будут вкл/выкл. нюанс в том, что обязательно необходимо оставлять хотя бы один радиатор на вентилях, чтоб насос в котле не екнул...

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#63 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

точка равенства давлений будет смещаться
sss-36 писал(а): (12 дек 2017, 09:43)
Очень заинтриговала эта фраза!!! :)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#64 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

чтоб насос в котле не екнул...
sss-36 писал(а): (12 дек 2017, 09:43)
в нормальных котлах есть байпас с перепускным клапаном.

лучший результат дадут установка нижних радиаторных кранов (они же по совместительству являются балансировочными)

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#65 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

Термостаты не ставят на неотбалансированную систему,это пользовательская опция и её изменение не портит настройку системы в целом на отбалансированной системе,а вот преднастройка или балансировка нижним радиаторным краном это монтажная опция,делается один раз и пользователь не должен ничего в ней менять.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#66 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

Очень заинтриговала эта фраза!!!
sant писал(а): (12 дек 2017, 14:33)
Раз уж вы не удосуживаетесь прочитать чат несколько страниц назад, то я вам повторю, что петле Тихельмана есть недостаток-один радиатор приблизительно в центре данной системы не греет-это и есть точка равенства давлении... Так вот дальше обсуждался выход из ситуации (хотя полностью его не устранить), одним из которых является установка термоголовок

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:

в нормальных котлах есть байпас с перепускным клапаном.
mvlad13 писал(а): (12 дек 2017, 20:21)
Это в каком двухконтурном сие есть? По вашему, если закрыть на котле подачу и обратку, то он не войдет в ошибку от перегрева и насос начнет давить через байпас внутри двухконтурного котла? Подскажите марку котла, очень интересно?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#67 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

sss-36,

Раз уж вы не удосуживаетесь прочитать чат
sss-36 писал(а): (13 дек 2017, 09:12)
Удосужился,и меня интересует ПЕРЕВОД этой фразы!!! Какие физические процессы вы имели ввиду?)) "При их срабатывании точка равенства давлений (холодный радиатор) будет смещаться, тем самым прогреваться начнет тот который грел плохо, даже если это одно помещение, ведь другие радиаторы тоже постоянно будут вкл/выкл"----почитайте ещё раз своё высказывание,где здесь Тихельман??!!)) Система балансируется не термостатикой,а балансировочными кранами....

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:

Термостаты не ставят на неотбалансированную систему
викинг писал(а): (12 дек 2017, 20:40)
Хочу присоединиться к этому мнению. Это автоматизация СО и экономия на отоплении ,если стоит котёл с автоматической регулировкой температуры...Поставить можно,но работать они будут на тех радиаторах,которые будут прогреваться.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#68 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

Хорошо, перевожу. Система отопления по петле Тихельмана как бы считается самобалансирующейся, но это увы не так. Принцип работы любой системы это разница давления, которая заставляет двигаться теплоноситель через радиатор. Соответсвенно эта разница при монтаже данной петли, больше видна на первых и последних радиаторах, и они лучше прогреваются.так вот в петле Тихельмана всегда есть радиатор в котором эта разница минимальна (как правило он ближе к центру петли) и он не греет. Балансировкой можно только сместить эту точку равенства в другой радиатор, в результате другой не греет.

Теперь дальше. Представляем что в одном помещении находятся два радиатора, в одном из которых как раз и нет прогрева. При срабатывании термоголовы (закрытии подачи) на одном, баланс естественно смещается и греть начинает соседний так же до отсечки термоголовы.

Под итожу: лично я не приветствую данный способ монтажа радиаторов и склоняюсь больше к тупиковой системе...

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#69 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору!

...закрыто.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#70 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

Это до вас не достучаться! Десять человек до этого обсуждали и согласились что в петле Тихельмана есть глухой радиатор.Вы же решили именно мне доказать что это не так!Смонтируйте, опрессуйте,запустите и побегайте с балансировкой! потом поймете данную тему!

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 30.04.2013
Откуда: питер
Возраст: 58
Контактная информация:

#71 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору!

...закрыто.

sant писал(а): (13 дек 2017, 14:17)
10 радиаторов с термоголовами,работают все.

и без дополнительной балансировке.

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#72 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

10 радиаторов с термоголовами,работают все.

и без дополнительной балансировке.

andira2002 писал(а): (13 дек 2017, 17:41)
ну и??? Где удивиться надо? В своё время делал отопление в трёхэтажных коттеджах без насосов и вентилей.....и работало!!!

Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#73 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

В своё время делал отопление в трёхэтажных коттеджах без насосов и вентилей.....и работало!!!
sant писал(а): (13 дек 2017, 19:08)
До сей поры работает. Причем некоторые заказчики сразу предупреждают, нам сделайте без насоса, вдруг электричество кончится. Объясняешь, что байпас будет, всё будет греться, не хотятььь. Пусть говорят не так красиво будет, но надежно ( у каждого своё понятие надёжности).

Ты не сознание - ты совесть потерял
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#74 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

нам сделайте без насоса
Балтика писал(а): (14 дек 2017, 08:09)
Если есть конструктивная возможность я и сейчас предлагаю,и делаю с учетом естественной циркуляции!

Cантехник-любитель
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 06.01.2013
Откуда: Тверская обл.
Возраст: 67
Контактная информация:

#75 Re: Недостатки петли Тихельмана.

Сообщение »

sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору!

...закрыто.

sant писал(а): ↑(Ср дек 13, 2017 4:17 16)

10 радиаторов с термоголовами,работают все.

и без дополнительной балансировке.

andira2002 писал(а): (13 дек 2017, 17:41)
Полезно будет добавить ещё одно слово "увязка" системы при проектировании. Когда я писал дипломную работу, её делали в конце гидравлического расчёта не менее 3 раз. Сейчас наверняка всё по другому.