расчет магистрали для фанкойла на холод

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#1 расчет магистрали для фанкойла на холод

Сообщение »

Добрый день, есть проблемка по расчету магистрали для фанкойлов,основной лежак на этот контур диам.100метал,установлено 7 фанов,ни фига не тянет,монтаж производила др.фирма которой после монтажа и след простыл,ломаем голову уже третий год,есть предложения увелличить диаметр от основного лежака до фанкойлов (сейчас пп40)длина до крайнего фана 90 метров,если кто то сталкивался подскажите,если нужно скину примерную схему.

сантехник-монтажник т.+79158274452
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Примерная схема это как?

Сотки должно хватать.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#3 расчет магистрали для фанкойла на холод

Сообщение »

Duga, сегодня прошел по метражно,все прощупал:сотка основная труба протяженность примерно метров шесть,потом переход на металл 76" примерно метров 40,потом переход на пп 63" еще метров 50,потом переход на пп 40" почти до конца,в конце доделано пп 32",ветка работает но очень слабо.

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#4 расчет магистрали для фанкойла на холод

Сообщение »

Так ведь скорей всего не магистрали дело.

ветка работает но очень слабо.
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
:???: А конкретней?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Проверяли фильтра грубой очистки...все чистые,колориферы тоже чистые,давление на всех фанах одинаковое,проверяли давление в магистрали тоже в норме но хуже чем в других ветках

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#6

Сообщение »

Начём работает? Может в теплообменик что попало?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#7 расчет магистрали для фанкойла на холод

Сообщение »

чиллера установлены на крыше,стоят ФГО,доп. в венткамерах на каждую установку еще фильтра,воду проверяли как слеза,но крайняя ветка находится очень далеко от гидромодуля(метров 300)

сантехник-монтажник т.+79158274452