Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 08.05.2007
Откуда: Санкт-Петербург

Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Сообщение »

Врезались в магистрали ( прямая , обратка) через вварные шаровые краны ф 50 мм. Собрали свою систему в 5-ти этахном здании ( железом на сварке - только два розлива и один подъем).

Решили провести предварительные гидроиспытания и вот тут столкнулись со странностью.

При испыт. всей системы - стрелка падает ( уверенно) , но течи НИГДЕ не обнаружили.

Отрезали свою систему , сразу после входных шаровых вварных кранов, тоцы заблиновали - давление держит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.

Из самих закрытых шаровых кранов течи нет, а до них давление ( около 6 атм.)

Сейчас востановим нашу трассу и что ждать, пока не ясно..

Вопрос к спецам : Чем можно объяснить подобное явление?

( Могут шаровые краны при закрытом состоянии пропускать давление в обратную сторону , если с одной стороны у них 10 кг. , а со стороны магистрали 6 кг ?)

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Сообщение »

При испыт. всей системы - стрелка падает ( уверенно) , но течи НИГДЕ не обнаружили.
Соловьёв писал(а):
Водой закачиваете,а воздух не стравили.

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Сообщение »

воздух не стравили
Эак писал(а):
Чегой-то ты не тогой...... :???:

Добавлено спустя 53 секунды:

Отрезали свою систему .......... давление держит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
Соловьёв писал(а):

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 08.05.2007
Откуда: Санкт-Петербург

Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Сообщение »

Воздух везде стравлен , оставляли в режиме циркуляции на сутки - все хорошо.

а вот позже при испытаниях нарисовался такой "косяк"

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Прошу совета после гидроиспытаний системы.

Сообщение »

Могут шаровые краны при закрытом состоянии пропускать давление в обратную сторону , если с одной стороны у них 10 кг. , а со стороны магистрали 6 кг
Соловьёв писал(а):
Могут,если плохая герметизация седельных колец с шаром.

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей