не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению

Сообщение »

Здравствуйте любители сантехники подскажите пожалуйста.

Дано четырех этажное здание система отопления двух трубная с нижней подачей, в качестве отопительных приборов приняты напольные конвекторы элегант (фото №1),от стояка идет подводка к конвекторам два отсечных шаровых крана +на подаче стоит терморегулятор. ИТП нет, отопление подключено от наружных сетей напрямую(то есть пара отсечных,один балансировочник на подаче который не пашет скорей всего, манометры и термометры фильтров нет). Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка давление 2,1кг. На всех стояках есть автоматические воздушники.

Собственно проблема в чем не прогреваются отопительные приборы в дальних углах здания по последним стоякам,по всем этажам. спуск воздуха с конвекторов ни к чему не привел,думал терморегулятор засрался на подаче так нет все ок.Может недостаточно давления? Что можно сделать?? А вобщще 2кг сколько этажей должно продавливать??

Второй вопрос фото №2 почему между муфтой и контргайкой выступает ржавчина и так почти на всех стояках, или просто надо контргайки подтянуть??

Воппрос по фото №3 что это ? компенсатор??

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению - 1.jpg
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению - 2.jpg
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению - 3.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 42

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

подаче 2 кг
volkfly писал(а):
,обратка давление 2,1кг
volkfly писал(а):
Эт как? Из обратки в подачу идет?
не прогреваются отопительные приборы
volkfly писал(а):
А стояки?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

один балансировочник на подаче.....Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка давление 2,1кг
volkfly писал(а):
Ни закралась ли тут ошибка... :???:

Eppur si muove!
Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

<Эт как? Из обратки в подачу идет?>

не думаю что обратка передавливает разница небольшая,мож манометры врут, возможности увеличить давление на подаче пока нету, теплоснабжающая организация снизила давление.

<один балансировочник на подаче.....Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка <давление 2,1кг

<Ни закралась ли тут ошибка... :???:

Да от балансировочника ноль как не крутил походу не регулирует нефига, по поводу давления так показывают манометры врятли передавливает обратка,стояки на подаче горячие обратка градусов 60,теплосьем есть.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

от балансировочника ноль как не крутил походу не регулирует нефига
volkfly писал(а):
Название есть?

Сильно похож на Danfoss USV-I.

Клапан ставиться на подачу,судя по фотографиям стоит не правильно(если на том стояке действительно

подача),так как в том положении,как установлен ,если не изменяет память,стрелка в низ. :scratch_one-s_head:

Имеет преднастройку.

Воппрос по фото №3 что это ? компенсатор??
volkfly писал(а):
Типа того.

Eppur si muove!
Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

<Название есть?

<Сильно похож на Danfoss USV-I.

<Клапан ставиться на подачу,судя по фотографиям стоит не правильно(если на том стояке <действительно

<подача),так как в том положении,как установлен ,если не изменяет память,стрелка в низ. <:scratch_one-s_head:

<Имеет преднастройку.

Я говорил про балансировочник который стоит в ИТП(седня сфоткаю и выложу),а на стояках на обратке все правильно данфосс юсв-1, специально спрашивал у проектировщиков сказали ставить на обратку чтоб типа можно создавать подпор чтоб все конвектора протапливались.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Я говорил про балансировочник который стоит в ИТП
volkfly писал(а):
Малость не так понял. :)

А USV-I по моему должен быть на подаче. :???:

То,что не прогреваются отопительные приборы именно в дальних углах здания по

последним стоякам,по всем этажам,возможно нужно настраивать именно клапана

на стояках.

Eppur si muove!
CraftsMasterS

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Вот этот стояк, что на втором фото, с клапаном от Данфосс, он в центре здания находиться, или это один из крайних стояков, тех что не прогреваются!?

Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Вот этот стояк, что на втором фото, с клапаном от Данфосс, он в центре здания находиться, или это один из крайних стояков, тех что не прогреваются!?
CraftsMasterS писал(а):
Это в центре приблизительно.Он прогревается.

А USV-I по моему должен быть на подаче.
викинг писал(а):
По идее да, но специально спрашивал у проектировщиков сказали ставить на обратку и в проекте так отрисовано, чтоб типа можно создавать подпор чтоб все конвектора протапливались.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Сильно похож на Danfoss USV-I.
volkfly писал(а):
Балансировочные вентиля и балансировка.

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

И так я думаю начать с нуля описать все заново. Начнем с временного итп.Фото прилагаются. На подаче стоит балансировочник, но походу для виду,так как не регулирует и свистит. После установки между фланцев регулирущей шайбы свист пропал.Теперь перейдем к системе отопления стояки все прогреваются все ок. Но не все греют конвектора а именно. Не греет правое крыло здания причем если 1 этаж ПОЧТИ весь прогревается,то 2 этаж и остальные этажи нет. Спуск воздуха с конвекторов результатов не дал.

Попробовали седня сделать так,перекрыли шаровый на обратке.Прогнали водичку с конвектора через воздушник, конвектор прогрелся,открываешь обратку,подача и конвектор остывает и опять холодные.

Не думаю что обратка задавливает подачу, так как в центральной части все ок.Да и стояки подача намного горячей обратки. Думал мож не хватает давления,но почему тогда на стояки до 4 этажа хватает все греется,а в стороны на горизонталку фигушки.

Сам ИТП
Подача температура 70с,давление 2,1бар
обратка температура 50с давление 2,3-2,5 бар
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Первое фото: кто сие сотворил? Закрой подачу и обратку (32 шары), какое давление будет показывать?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05.09.2010
Откуда: Питер

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

<Первое фото: кто сие сотворил? Закрой подачу и обратку (32 шары), какое давление будет <показывать?

Да сотворили побыстренькому какие то люди, просто когда начинался отопительный сезон не успевали поставить нормальный ИТП(оборудование долго шло),вот и слепили напрямую из того что было у них,без фильтров.Наверняка засрали систему отопления.

Шары могу закрыть только в понедельник. Какой сначала лучше закрыть подачу или обратку?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.

Сообщение »

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению

Сообщение »

Для начала бы проверить давление подачи/обратки одним манометром(перепаковать).

стояки до 4 этажа хватает все греется,а в стороны на горизонталку фигушки.
volkfly писал(а):
Надо подкорректировать расход на стояках( USV-I).

Eppur si muove!