Страница 2 из 2
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 19:50
Duga
Суди сам.
Народ жалуется на холод.
Отопление а вот из притока дует холеный воздух .
Смотрю t обратки, перебор (нет теплосъёма)
Установка выдала аварию "низкая температура в канале "7,7""
Приходит чел чтоб разбор учинить, стоим трём что да как, то там посмотрим то сям пощупаем .
Стали пристально осматривать теплообменник, оппа калачи порваны, в трещинах лёд , но как уже говорил что обратка горячущая где то свыше 60.
Ну я пулей за фотикам, неуспел . Только воду перекрыл и тут же как в прошлый раз хлопушка. Ну потом уже смысла снимать не было да и не до этого.
Итог: 9 с одной и 4 с другой.
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:15
Эак
На одни и теже грабли шпарите.
Павлыч,у вас частотники стоят или в постоянку на одних и тех же оборотах молотят?
Вот я к примеру:
В холод усе приточки выключил.
Морозы спали сильные и включил.
И полный порядок.
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:24
Duga
Частотники стят! А холе толку, крутят все кто не приколочен
По поводу отключения уже говорил. Нельзя!
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:30
Эак
Ну что значит Низзя,
а когда @банули один за другим,
то сели на жопу ровно и язык в задницу запихали?
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:36
Duga
Максимально быстро (почти) устраняется.
Чудес не бывает.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:37
Эак