Ванна бьется током
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
Tanketka
Ванна бьется током
Вам с выездом по России или свой город назовёте ?
|
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
Ванна бьется током
В июне пологаю имет законный от работы отпуск...можу подъехать,практически по всей россии,если конечно сойдемся в цене
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Ванна бьется током
ЮАО район Братеево |
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17.06.2013
Ванна бьется током
Подскажите как решить проблему: Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся
Главная проблема-ванная комната: В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки... Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220! У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так? Электрику по всей квартире вроде как доделали...
Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться? |
Сделайте заземление ванны через ЩДУП, если будет продолжать бить током. то строители просто не заземлили стояк, или кто-то отрезал.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1760
- Зарегистрирован: 26.11.2009
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 52
Где то перебит провод и скорее фаза. Плитка еще свежая. Провода кидали в гофре или металлорукав? Если на ванну отделный автомат, то выключите его и проверьте, достаточно отвертки пробника, если фаза, то покажет. Ну а если когда автомат выключен и не бьет, то ищите електрического человека, чтоб найти конкретное место пробоя, добраться до него и устранить. А еще ищите того прораба, чтоб посмотреть в его бегающие глаза и ударить его по репе.
-
- Новичoк
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 26.11.2013
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
Ванна бьется током
Во люди живут |
-
Гость
Ванна бьется током
Труболом, Вы категорически не правы.
Очевидно, что металлические конструкции соединены с фазой. Это и показывает индикатор.
Такие ошибки монтажа бывают чаще, чем хотелось бы.
Что касается темы, то причина тоже была очевидна с самого начала, и все эти глупые советы про "заземление" и ДСУП ни к чему хорошему привести не могут.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
Ванна бьется током
Специально для "шибко умных" Гостей!!! Где тут фаза?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вы категорически не правы |
-
Гость
Ванна бьется током
Виноват! Я был чрезвычайно невнимателен. Прошу прощения!
Отвёртка оказалась непростой. Настолько непростой, что даже показывает "фазу" на металле без контакта с ним.
-
Серг 73
Ванна бьется током
Если в ванной изменения по электрике от проекта-то надо ставить на линию узо, или дифавтомат,если в ванной установлена стиральная машина то она также должна подключаться через узо или дифавтомат. На ванну металлическую устанавливают уравнитель потенциалов,для этого специальный прилив на корпусе ванной присоединяют к трубопроводу холодной воды металлическим проводом диаметром не менее 5мм хомутом.Это исключает поражение эл.током при появлении разности потенциалов между корпусом ванны (утечке тока из электропроводки) и заземленными водопроводными трубами. Но при замене стояков на ппр заземление через трубопровод прекращается, а это сплошь и рядом.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 26.02.2014
- Откуда: Архангельск
- Возраст: 39
Ванна бьется током
Специально для "шибко умных" Гостей!!! Где тут фаза? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
Ванна бьется током
чувствительный врать может |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 26.02.2014
- Откуда: Архангельск
- Возраст: 39