#151 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Выкиньте это слово из своей головы

Эак писал(а):
Не могу, в моей голове гидроудар тоже случился, еще в детстве :wacko:

Теперь везде мерещаться ;)

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#152 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Теперь везде мерещаться
wilq писал(а):
Так у вас просто гидроударофобия

Встречается такой недуг у некоторых людей

К сожалению здесь ничем не могу вам помочь

:wink:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24.09.2017
Контактная информация:

#153 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Здравствуйте уважаемый ЭАК

1) Не подскажете есть данных регулирующих клапанах Danfoss вот в этом месте уплотнитель (резинка) или они под конус? В моем случае нет, а вот на фото вроде присутствует.

2) Что надежнее под конус или с уплотнителем (возможно вопрос поставлен некорректно) или оба одинаково хороши? Какие преимущества "под конус" и "с уплотнителем"?

4) Стоит ли менять (сантехник сказал поменять, желательно другой фирмы) регулирующий вентиль в моем случае Данфосс (для двухтрубной системы) на регулирующий вентиль другой фирмы или купить такой же вентиль и не париться? Проблема в размерах вентилей на подаче и обратки, в моем случае размеры вентиля Данфосс L1 (от резьбы и до резьбы) 55мм, а у запорного клапана 40мм. Оба с американкой.

Вентили для радиаторов. - IMG_0798.JPG
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#154 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

1) Не подскажете есть данных регулирующих клапанах Danfoss вот в этом месте уплотнитель (резинка) или они под конус?
IA79 писал(а):
Под конус без уплотнительного кольца
Что надежнее под конус или с уплотнителем (возможно вопрос поставлен некорректно) или оба одинаково хороши? Какие преимущества "под конус" и "с уплотнителем"?
IA79 писал(а):
Мне лично нравится без уплотнителей

Скажим с уплотнительным кольцом из армированного PTFE тоже хорошо

С уплотнительным кольцом из эластомера многое зависит от материала и качества эластомера

Стоит ли менять (сантехник сказал поменять, желательно другой фирмы) регулирующий вентиль в моем случае Данфосс (для двухтрубной системы) на регулирующий вентиль другой фирмы или купить такой же вентиль и не париться? Проблема в размерах вентилей на подаче и обратки, в моем случае размеры вентиля Данфосс L1 (от резьбы и до резьбы) 55мм, а у запорного клапана 40мм. Оба с американкой.
IA79 писал(а):
Здесь вам уже коллеги подскажут,кто с ними работает

Мне лично по душЕ Giacomini

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24.09.2017
Контактная информация:

#155 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Мне лично нравится без уплотнителей
Эак писал(а):
Вопрос в чем. Сантехник из местного ЖЭУ снял радиаторы отопления, сказал "у этих вентилей нет уплотнителей и они под конус, купи кран бугатти". (Может в доме были случаи протекали где под конус?). Кто ставит запорный шаровый кран вместо регулировочного? У него два положения, если будет в среднем, то между шаром и корпусом может попасть грязь и потом не закроешь.

На фото

Верхний вентиль L1=55мм,

Нижний L1=40мм

Если менять верхний Данфосс, то на какой, аналогичный? Мерил GF L1=45мм.

Еще фото

Там вмятина, задиры или трещина?

Если это вмятина, то поэтому нельзя откручивать кран с помощью шведок, переставных газовых ключей?

Вентили для радиаторов. - WP_003317.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003318.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003319.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003268.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003271.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003259.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003261.jpg
Вентили для радиаторов. - WP_003262.jpg
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#156 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

У него два положения, если будет в среднем, то между шаром и корпусом может попасть грязь и потом не закроешь.
IA79 писал(а):
Не так

В таком положении наступает cо временем деформация седельных колец PTFE

PTFE текуч,именно поэтому шаровые краны подобные являются запорными,

можно полностью открытыми или полностью закрытыми держать

А грязь-это безграмотность инетовская на разных сайтах как под копирку

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#157 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Сантехник из местного ЖЭУ
IA79 писал(а):
Человек не имеющий понятия о роли этих клапанов и таким образом разрушающий работу системы отопления, её гидравлику, которая на этих регулировочниках основана и на шаровых кранах далеко не во всех квартирах будет тепло. А обойти всех и заставить их поставить таковые обратно - шансы почти нулевые.
нет уплотнителей и они под конус
IA79 писал(а):
Эта проблема есть, нужно беречь этот конус, но уж если не удаётся сберечь, то покупается американка Valtec (конус хорошо подходит) и ответная часть её ставится. Красный колпачёк этого клапана должен находиться в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, т.е. его нужно повернуть на 90 гр .

Цена свободы - постоянная бдительность!
Новичoк
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24.09.2017
Контактная информация:

#158 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Красный колпачёк этого клапана должен находиться в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, т.е. его нужно повернуть на 90 гр
Астар писал(а):
1) Поставили во всем доме так вертикально.

2) Многие заменили Данфоссы например на FAR, смотрел квартиры после ремонта. Почему FAR? у него размеры L1=55мм, L2=85мм как и у Данфосса. Иначе требуется переварка отводов. Остальные не подходят.

3) Мне говорили, что на чугунных, в представительстве Giakomini вроде, что на чугунные радиаторы не имеет смысла ставить вентиль с терморегулировкой, т.к. тепловые процессы в чугунной батарее инерционны.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#159 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Поставили во всем доме так вертикально
IA79 писал(а):
Частое явление у современных застройщиков с необученными монтажниками и такими же начальниками участков. В инструкциях к таким клапанам ясно прописано, как их следует ставить. При вертикальном положении тепловые потоки от клапана, поднимаясь вверх воздействуют на термоголовку и искажают её работу.
Многие заменили Данфоссы
IA79 писал(а):
Тоже часто встречающееся проявление деградации отрасли. Только здесь уже проблема в отсутствии понимания слесарем этого дома роли этих клапанов и контроля инженерного персонала над ним и над переделками инженерных систем в доме. С собранной даже по плохому проекту, но строго по нему системой проще разобраться, чем с месивом, в которое её превращают через год "умные монтажники и слесари" в квартирах и т.д. К сожалению может быть много весьма неприятных сюрпризов..
Мне говорили, что на чугунных, в представительстве Giakomini вроде
IA79 писал(а):
Чугунные радиаторы действительно более инерционны в плане изменения температуры в силу своей массивности и ёмкости, хотя ощущение это зависит и от количества секций. Тем не менее они выключатся, хоть и постепенно, в жару и включатся в холод самостоятельно. Ручным вентилем это делать ещё хуже и сложнее, смею Вас уверить :)

Роль же клапанов Данфосс в этой системе ключевая, так как они не только терморегуляторы, но и регуляторы расхода по отдельным радиаторам, что специально предусмотрено их конструкцией: внутри таких клапанов есть регулирующее кольцо, изменяющее площадь своего сечения в зависимости от выставленной настройки на кольце с циферками, которое вы можете увидеть, сняв красный колпак. Там есть металлическое колечко, на котором буква N, 7 цифр и 7 промежуточных значений между ними, каждое из которых соответствует определенной мощности радиатора и расходу теплоносителя через него. Таким образом, эти клапаны позволяют "справедливо" распределить тепло между потребителями и термостатическая головка своей работой не меняет уже этой настройки, которую и называют, поэтому, "предварительной". Ручными вентилями, а тем более шаровыми кранами настроить такую систему практически невозможно и даже если это удаётся, любой потребитель или его гость может приоткрыть вентиль или кран и нечаянно "сбить" эту настройку, это повлечет по эффекту домино аналогичные действия и других потребителей и так по кругу... Без настроек же такие системы никогда не работают равномерно.

К сожалению не мог быть более краток. Этажей в здании много?

Цена свободы - постоянная бдительность!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017
Контактная информация:

#160 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Здравствуйте! Уважаемые профи, знающие кто устанавливал или использует терморегулирующий комплект для радиатора Valtec VT.045.N.04 (в составе: головка термостатическая жидкостная

VT.3000-1шт; клапан термостатический с колпачком ручной регулировки- модели VT.31; клапан настроечный с заглушкой и прокладкой)? Каково качество/надежность, есть смысл приобретать? Спасибо.

Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017
Контактная информация:

#161 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Здравствуйте! Терморегулирующий комплект для радиатора Valtec VT.045.N.04 производится в Китае (так сказали в Веста Трейдинг). Так что увы...

Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#162 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

В Китае много заводов и не всегда там выпускают плохую продукцию. Конкретно за это комплект ничего не скажу- не приходилось использовать

Ты не сознание - ты совесть потерял
Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017
Контактная информация:

#163 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Здравствуйте! Уважаемые профи и знатоки подскажите по подсоединению терморегулирующего комплекта к ПП трубам

Тероморегулирующий комплект для радиатора Giacomini R470FX003 угловой:

- R470 головка термостатическая

- R401TG Угловой термостатический клапан (1/2ʺ. ВР)

- R14TG угловой отсечной клапан (1/2”, ВР)

Тероморегулирующий комплект для радиатора R470FX023 осевой:

- R470 головка термостатическая

- R415TG Осевой термостатический клапан (1/2”, НР)

- R14TG угловой отсечной клапан (1/2”, ВР)

Вопрос 1.Что удобней и надежней применить при монтаже полипропиленовых труб (Например, FV PP-RCT STABIOXY) к этим комплектующим:

1) Для R401TG и R14TG, у обоих 1/2” ВР:

а) Переходник с металлической резьбой наружной

или

б) Резьбовое соединение наружное (американка)

2) Для R415TG Осевой термостатический клапан 1/2”, НР:

а) Переходник с металлической резьбой внутренней

или

б) Резьбовое соединение внутреннее (американка)?

Вопрос 2. Для отопления частного дома что лучше выбрать FV PP-RCT STABIOXY или Ekoplastik THERM PLUS?

По параметрам вроде схожи Материал: PP-RCT/Al/PP-R только трубы 25 и 32 отличаются по внутреннему диаметру FV Plast/Ekoplastik – 19,4/18 и 24,8/23,2.

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#164 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Угловой с внутренней резьбой. Для соединения - муфта ПП20 х 1/2* НР. Американка уже есть на вентиле.

По трубам - для частного дома - любую, что ФВ, что ЕК - хороший выбор.

Cантехник-любитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 21.02.2017
Контактная информация:

#165 Re: Вентили для радиаторов.

Сообщение »

Американка уже есть на вентиле.
novor113 писал(а): (09 янв 2020, 17:20)
Эта "сторона" клапанов R401TG, R14TG, R415TG мне понятна - вкручивается в радиатор.

Я наверное неправильно выразился, расшифрую.

А вот сторона клапанов R401TG, R14TG (1/2" ВР), R415TG (1/2" НР) которая будет "сидеть" на ПП трубе 1/2" что удобней применить при монтаже/обслуживании?

- Для R401TG, R14TG (1/2" ВР) - Переходник с металлической резьбой наружной например такой рис 1

или такой рис 2 Резьбовое соединение наружное (американка)

- Для R415TG (1/2" НР) - Переходник с металлической резьбой внутренней например такой рис 3

или такой рис 4

Для соединения - муфта ПП20 х 1/2* НР.
novor113 писал(а): (09 янв 2020, 17:20)
т.е получается рис 1 и рис 3 Переходник с металлической резьбой ВР или НР"?

Вентили для радиаторов. - Переходник в наружной резьбой_Рис 1.jpg
Вентили для радиаторов. - Резбовое соединение наружное_Рис 2.jpg
Вентили для радиаторов. - Переходник в внутренней резьбой_Рис 3.jpg
Вентили для радиаторов. - Резбовое соединение внутреннее_Рис 4.jpg

Новая тема Ответить

Вернуться в «Сантехники в жизни - история и опыт эксплуатации сантехники»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость