Здравствуйте.
Вот собственно суть проблемы: слабо греется радиатор на кухне, в зале чуть теплые первые две секции, в детской более или менее горячие.
В 10 этажном доме 2 подъезда, однотрубная система,, нижний розлив, этаж последний,10й, разводка в квартире и на тех этаж не идет.
В зале приходят 2 стояка(подача и обратка), подача с лежака через радиаторы.
В детской подача приходит и через радиатор уходит на радиатор кухни и в обратку.
В этом году, думали(надеялись) что станет теплей, поменяли всю разводку на полипропилен, заменили все краны, поставили байпасы с кранами.
С жеу бодаться уже устал, говорят, пока мол, отрегулировать систему не могут из-за того что температура на улице то + то - потому что на теплопункте автоматизированно регулируется давление. В нкс заверили что с давлением у них все Ок, и посоветовали жалобу коллективную в жек составить и в жалбе этой указать чтоб те с тепловой испекций вместе все посмотрели.
В доме 2 элеватора: - первый на северную сторону, второй -мой, на южную.
При чем на моем элеваторе нет сопла а на северном есть, и как понимаю, перемычка на элеваторе между подачей и обраткой сейчас работает как байпас?
Приборов измерительных нет, щупал на ощупь;
- элеватор: подача на входе-кипяток, на выходе-очень горячая. На обратке до перемычки-теплая, после-холодная,
- лежаки: подача-очень горячая, обратка -еле-еле теплая,
- стояки в подвале: подачи-горячие, обратки - или чуть теплые или вообще холодные.
Воздух из стояков стравливал и не раз, недавно кстати после того как поменяли дырявую трубу после задвижки, хотя думаю к делу это вообще(стравливание) как мертвому припарка. Но заметил, что давление обратки примерно в два раза больше подачи. Решил проверить у себя в квартире, Сливал воду из радиатора поочередно и с обратки и с подачи, да, обратка больше. Как это понимать?
Посоветуйте, люди знающие, что дальше делать, и обьясните что за чертовщина у нас с отоплением, хотя бы на пальцах.
p.s И поможет ли рассверление шайбы, что-то мне подсказывает что у 1 этажа тогда будет перетоп а то и радиаторы лопнут.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 03.02.2011
- Откуда: Чебоксары
Проблемы с отоплением
А у меня такой вот вопрос: заменили радиаторы с трубами, т.к. им уже было по 30 лет, не меньше. По правую сторону идёт малый контур (4 секции без кранов), по левую то, что видно на рисунке. Вопрос такой: почему нижняя часть радиатора холодная и трубу соотв. тоже?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Проблемы с отоплением
yeshua По выше изложенному вами могут быть только предположения и догадки.
Для того чтобы найти проблемное место недостаточно подвала и вашей квартир.
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.11.2012
Проблемы с отоплением
yeshua По выше изложенному вами могут быть только предположения и догадки. Для того чтобы найти проблемное место недостаточно подвала и вашей квартир. |
А что еще?
-
CraftsMasterS
Проблемы с отоплением
yeshua
глазами нужно видеть все ваше мракобесие, тогда и ясно будет что к чему.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Signor
у вас однотрубка а вы краны лепите для двухтрубной, как сами думаете увеличение сопротивление из-за этого, в вашу пользу или нет!?
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.11.2012
Проблемы с отоплением
Сегодня похолодало до -3, смотрю, радиатор на кухне погорячел, да и в зале чуть потеплее стал радиатор, но все равно, чуть теплый.
Могу злеватор сфоткать сегодня.
-
CraftsMasterS
Проблемы с отоплением
yeshua температура в нутри помещения какая?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Могу злеватор сфоткать сегодня. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.11.2012
Проблемы с отоплением
yeshua температура в нутри помещения какая? |
-
CraftsMasterS
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.11.2012
Проблемы с отоплением
За одно и все свои радиаторы и трубы к ним, сфотографируй для объективности. |
Элеватор:
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14.11.2012
Проблемы с отоплением
Зачем закрыли перемычки? |
Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду:
А отсутствие сопла это нормально?
Вот на соседнем элеваторе оно приутствует:
-
CraftsMasterS
Проблемы с отоплением
yeshua
Затем, что на старой разводке их и не было |
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
С элеватором правда, сопло должно присутствовать, иначе гидравлика изменяется не в лучшую сторону.
-
Вітя
Проблемы с отоплением
В елеваторі поставте менометри. ( можливо нема зворотки) Перевірте сопло і наявність дросельних шайб. Перевірте стояк на таких умільців як Ви. Підмішка У Вас в елеваторі працює нормально такий перепад і має бути.