Как подключить калорифер?
Как то чего то недопонимаю?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 13.03.2012
- Откуда: MINSK
Как подключить калорифер?
А воздухоотводчики в верхних точках где? |
Там ещё со строй обвязки аппендиксы законченные воздухоотводчиками.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Калориферу,который у верхнего насоса хватит тепла? |
раньше на неё хватало при работе без насоса правда был ещё байпас.
Сейчас чтоб исключить остановку циркуляции в теплообменниках при закрытии регуляторов были поставлены насосы.
Ранее обвязка врезанная до элеватора мешала работе отопления в целом
-
- Новичoк
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 11.09.2012
Как подключить калорифер?
Походу как у меня - одна глючная ИТП с подмесом от обратки, автоматика глючит. Какой контроллер? Надеюсь не ELC?
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
На 1ой фото где "мерзнет"- правая труба - с фильтром беда! У меня был один раз очень печальный случай с таким "косяком монтажников" - также фильтр был установлен - вроде по направлению, но в него прилетело кучка говна и окалин и все перестало работать, после откл. давления открутили фильтр -а сетка более менее чистая, все вкл. - не работает! Оказалось, что дерьмо прилетевшие при откл. давления обратно в трубу упыло, а при вкл. обратно прилетело.
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Ой, блин не все детально расмотрел...
Добавлено спустя 41 минуту 12 секунд:
Как бы я поступил: (не знаю всей системы могу только посоветовать.) речь идет только о фотке где мерзнет.
1. Проверка и отчистка фильтров. (на левой трубе фильтр стоит правильно, но он практически не участвует в проблеме). Смотрите правый фильтр - при перекрытии ниже него крана из него (фильтра) все дерьмо (под действием притяжения) может уйти в сторну крана, т.о. осматривая сетку фильтра криминала не будет. Ну помоете сетку, поставите и все дерьмо при открытии крана опять у Вас в фильтре.
2. Перенос и правильное расположение фильтра на подаче в "замерзающую зону" - до отсекающего крана в горизонт и дополнением манометрами до и после фильтров.
3. воздухоотводчики
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
4. Если с фильтрами не помогло (а раньше таких проблем не возникало?), тогда настройки автоматики.
а). проверка настройки времени хода автоматического запорного клапана.
б). проверка термометров (зл-ких и поверочных контрольных). и т.д.
Прошу строго не судить, может есть и другие способы.