Срабатывает УЗО
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Контактная информация:
#1 Срабатывает УЗО
Опять 25. Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть.
Значится, есть ввод в квартиру из этажного щита трехжильным кабелем.
Далее квартирный щиток: фаза и ноль в автомат, земля на шину. Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо, из узо фаза в автоматы, ноль на отдельную для каждой группы шину. Узо на свет - 16/10, остальные три розеточные группы - 40/30.
При включении любой вполне исправной нагрузки вышибает узо, то которое 16/10, отвечающее за свет.
Первое, что пришло в голову - развести фазы и нули, которые входят в узЫ, чтоб, так сказать, параллельное подключение получилось.
Поможет?
-
СБАТ
#2
Вообще то узо имеет стандартное подключение, лучше нарисуй, чего ты там как подсоединил.
Попробуй воткни световую нагрузку в узо на 30мА, посмотри, что выйдет.
P.S.Слушай, кто же ставит узо на свет? Или у тебя выделена отдельная линия на свет ванны?
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Контактная информация:
#3 Схемко
Кто ставил, тот уже все поставил.
Теперь у меня задача поправить так, чтоб работало.
Схемку накидал на коленке. Защитный ноль есть, идет на отдельные шины. Нагрузку не показал, фаза в автомат, ноль на свою групповую шину, земля на земляную соответственно.
-
СБАТ
#4
Я понял так, что при включении любого автомата идущего после узо(16/10) -это узо срабатывает. Правильно? Если так, то смотри провода в щите, особенно нулевые, возможно где-то задрана изоляция.
Но сначало сделай проверку: кинь перемычки, и если второе узо сработает, то точно в щите.
Блин, как картинку то вставить?[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ещё вариант: всё промегерить, и если всё нормуль, то узо зашунтить.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Контактная информация:
#5
Не совсем. Работает световая линия, розеточная включена. УЗО 16/10 срабатывает сразу при подключении любой нагрузки в любую розеточную группу. Если просто включать автоматы, то все нормально.
Эмм. Не совсем понял откуда и куда кидать перемычку
Картинку я просто залил на http://ipicture.ru/ , а сюда вставил ссылку.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 24.04.2010
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей