#1 Срабатывает УЗО

Сообщение »

Опять 25. Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть.

Значится, есть ввод в квартиру из этажного щита трехжильным кабелем.

Далее квартирный щиток: фаза и ноль в автомат, земля на шину. Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо, из узо фаза в автоматы, ноль на отдельную для каждой группы шину. Узо на свет - 16/10, остальные три розеточные группы - 40/30.

При включении любой вполне исправной нагрузки вышибает узо, то которое 16/10, отвечающее за свет.

Первое, что пришло в голову - развести фазы и нули, которые входят в узЫ, чтоб, так сказать, параллельное подключение получилось.

Поможет?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
СБАТ

#2

Сообщение »

Вообще то узо имеет стандартное подключение, лучше нарисуй, чего ты там как подсоединил.

Попробуй воткни световую нагрузку в узо на 30мА, посмотри, что выйдет.

P.S.Слушай, кто же ставит узо на свет? Или у тебя выделена отдельная линия на свет ванны?

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010
Контактная информация:

#3 Схемко

Сообщение »

Кто ставил, тот уже все поставил.

Теперь у меня задача поправить так, чтоб работало.

Схемку накидал на коленке. Защитный ноль есть, идет на отдельные шины. Нагрузку не показал, фаза в автомат, ноль на свою групповую шину, земля на земляную соответственно.

Срабатывает УЗО - 35Er6EaS.jpg
СБАТ

#4

Сообщение »

Я понял так, что при включении любого автомата идущего после узо(16/10) -это узо срабатывает. Правильно? Если так, то смотри провода в щите, особенно нулевые, возможно где-то задрана изоляция.

Но сначало сделай проверку: кинь перемычки, и если второе узо сработает, то точно в щите.

Блин, как картинку то вставить?[/img]

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

Ещё вариант: всё промегерить, и если всё нормуль, то узо зашунтить.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Не совсем. Работает световая линия, розеточная включена. УЗО 16/10 срабатывает сразу при подключении любой нагрузки в любую розеточную группу. Если просто включать автоматы, то все нормально.

Эмм. Не совсем понял откуда и куда кидать перемычку :-?

Картинку я просто залил на http://ipicture.ru/ , а сюда вставил ссылку.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010
Контактная информация:

#6

Сообщение »

Нашел N сидящий на земле на одной из линий. Пока не вышибает вроде.