#1 посоветуйте с группой учёта в квартире

Сообщение »

В доме заземления нет. хотелось бы сделать зануление, т.к. требуется из-за стир.машины и водонагревателя.

во первых, так допустят к эксплуатации Энергосбыт?

во вторых, возможно ли зануление альтернативой заземлению, если нет, то возможно ли подключить провод к ящику в подъезде(заземлен он или нет?))

в третьих, Ампер на автомат №4 хватит?

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Какой счетчик надежнее из недорогих: "Энергомера" или "EKF?"?

посоветуйте с группой учёта в квартире - .jpg
Ваш Санёк))
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 509
Зарегистрирован: 18.08.2010
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

#2

Сообщение »

В ванную лучше поставь диф автомат на 25а даже на 20 можно

Конци в воду- это не очень хорошо
СБАТ

#3 посоветуйте с группой учёта в квартире

Сообщение »

В доме заземления нет. хотелось бы сделать зануление, т.к. требуется из-за стир.машины и водонагревателя.

во первых, так допустят к эксплуатации Энергосбыт?

во вторых, возможно ли зануление альтернативой заземлению, если нет, то возможно ли подключить провод к ящику в подъезде(заземлен он или нет?))

в третьих, Ампер на автомат №4 хватит?

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Какой счетчик надежнее из недорогих: "Энергомера" или "EKF?"?

Sivanov писал(а):
1. Энергосбыту пофиг Ваше заземление, главное, чтобы счётчик крутился и пломба висела.

2. Много споров по этому вопросу.

ИМХО: зануление, как у Вас- нельзя. Предлагаю установить шинку, на которую посадить и корпус щита, и КУП ванной, и все заземляющие концы с розеток. Вобщем сделать уравнивание потенциалов. Да, ещё : если при ремонте встретите торчащую арматуру, то её тоже туда подсоединить с помощь провода.

3. Надо знать мощность агрегатов.

4. Счётчик должен быть на 50А и прошедшиё сертификацию в РФ, а вообще спросите у Энергосбыта.

И немного от себя: табличка на схеме бредовая. Судя по ней, на освещение будете бросать 2,5мм кв, а на розетки комнаты 6 мм кв.

Возьмите за правило: розетки-2,5мм кв, свет-1,5мм кв. , отдельно подключаемое оборудование - по расчёту.

И ещё: УЗО- ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ещё: Почему перед счётчиком не указан разъеденитель.