Подключение радиаторов
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
sokols
Подключение радиаторов
Добрый день! Нужен совет. Очень плохо греют радиаторы. Система отопления двухтрубная. Дом 17 этажей, мы на первом. Прямая к нам приходит 3/4 и на нас заканчивается. Обратка- стояк ф40. Батарея состоит из двух алюминиевых радиаторов по 14 секций. Радиаторы включены последовательно по диагонали.
Разводка ПП 25. Батареи чуть теплые. В другом помещении такая схема работает значительно лучше. В чем причина? Что можно сделать? Включить радиаторы параллельно через тройники? Уменьшить число секций? Спасибо.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
sokols
-
CraftsMasterS
-
sokols
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 925
- Зарегистрирован: 15.02.2010
-
sokols
До этого стоял один радиатор 18-21 секция, не помню точно, 350х100, той же фирмы (нова флорида). Грел лучше. Мы просто помещение на 2 разделили, нам две батареи нужно. Но, насколько помню, когда первый раз запустили, нормально работали, но через несколько дней-недель, стало плохо. В начале марта было. Я уже и на пайку грешил и на краны. Все проверили и в прямом и в обратном направлении.
У нас ТСЖ с не вполне адекватным председателем, но тоже действуем, в подвале проверял, на чердак правда не ходил пока. Для проверки квартир ждем штатного сантехника, в отпуске, дежурный только аварийные вопросы решает. Не все жильцы пустят, понятно, но проверить хотя бы ближайшие квартиры.
А не будет лучше работать, если включить в параллель радиаторы через тройники?
И верно ли, что при данной системе отопления диагональное подключение оптимально?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
Гость
-
sokols
sokols Верхнюю и нижнюю меж радиаторами прямые , вместо 25 лучше 32 |
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
воздух травил попробуй подольше прогнать может в радиаторе пробка образовалась |
-
Гость
-
sokols
А труба не запаяна ? |
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Еще очень негативно если стоят терморегуляторы , есть у них слабые места . Попробуйте поставить шаровые краны. |
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Удалось настоять на проверке выше расположенной квартиры. Штатный сантехник мне прямо не ответил, как там все организовано, но узнал:
там стоит байпас параллельно радиатору, из чего вывод делаю, что обратка там вообще не используется, а прямая через радиатор прокачивается.
На байпасе вентиль, он был перекрыт. Вчера открыли, сегодня утром заметно лучше, но далеко от желаемого.
Какого диаметра байпас относительно прямой не знаю.
Что на третьем этаже также вопрос.
Вот как теперь заставить их привести все в норму, не знаю.