Как проложить наружний трубопровод
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
-
Terrano25
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 18.01.2010
- Откуда: Краснодарский край
При прокладке труб от колодца, до ввода в дом применяю схему труба в трубе. Вся труба ПНД. Наружняя труба, это футляр, больше вводной на два размера,(самая дешевая и необязательно сертифицированная). В нее вставляю трубу уже водопроводную по ГОСТУ, тоже ПНД. Футляр должен выходить за стенку колодца и стены сантиметров на 10-15. Например , футляр ПНД д 50, труба ПНД 32. Что это дает в будущем. Первое, компенсация трубы по длине, (она свободно движется в футляре. Второе, не все в этом бренном мире вечно, поэтому трубу можно заменить в будущем, вытащив ее из футляра, предварительно привязав к старой трубе, новую, не прибегая к повторным землянным работам. В третьих, если уж так случилось и труба дала течь, вы это сразу увидете ( из футляра будет бежать вода или в колодец, или в дом, все завистит от того, куда уклон.). Поверте мне, затраты минимальны, а плюсов много. Но есть условие, участок прокладки должен быть максимально прямолинеен, а если уже есть повороты, то они должны быть с большим радиусом закругления.
Добавлено спустя 1 минуту:
Да и песком трубу уже ненадо просыпать.