Не качественное заземление

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12.02.2011

Не качественное заземление

Сообщение »

Ряд настенных газовых котлов периодически останавливаются из-за наличия на "0" напряжения ( бывает до 30 В ). Что-бы посоветовали специалисты предпринять , особенно в многоэтажных домах, где существует индивидуальное отопление :?:

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н

Сообщение »

Как зависит потенциал на нуле от нагрузки на сеть? Надо замерить в пик нагрузки и при минимуме.

Похоже, что проблема с нулевым проводом (например отгорает контакт в ЛРЩ или в ГРЩ ). Еще не плохо бы проверить перекос фаз при пике потребления.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Сантехник-профи
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 09.08.2009
Откуда: Украина Житомир
Возраст: 46

Сообщение »

Диэлектрическя вставка на присоединение к газу. За заземление ничего плохого и хорошего не скажу,я никому его не делаю хотя в литературе написано что надо. так как видел один раз что из за его у людей вся кухня выгорела.Ноль в подвале отгорел и через эту землю третья часть пятиэташки висела.

Illa

Сообщение »

Да, с 0 лучше не игратся, надо чтобы посмотрел специалист на месте, можно конечно посоветовать, но не факт что чего то не пропустем. Так что думайте и решайте сами.

фаза

Сообщение »

:-( петроэнерго поэтому на вводе ставят 2 полярник через которую проходят "N" и "F "на тот случай если решит заземлить "N" у себя в квартире после квартирного счетчика ;-)


Вернуться в «Электрика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей