Приточно-вытяжные установки.

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 64075
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#106 Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 24 янв 2015, 11:36

а рекуперация у тя есть?
Duga писал(а):
Разумеется
Эти установки ПВУ-9 и ПВУ-10
Такие же установки есть ПВУ-1 и ПВУ-2 на другой цех и обе они тоже абсолютно
одинаковые и с нижним входом
ПВУ-3(отдельная) на следующий цех и тоже с нижним подключением
В итоге у меня пять подобных ПВУ
Есть менее мощные этих ПВУ
А именно ПВУ-4 и 5 6 и 7 8(отдельная)
Есть просто ПУ-10 11 12
На всех их вход снизу
Вот в виде исключения я и попросил сделать вход сверху у ПУ-9
при строительстве этой венткамеры с двумя установками
Ведь не так просто придумана прямая в низ
Duga писал(а):
Оказалось роли не играет снизу подача или сверху(общался с производителями)
Как думаешь,почему они делают обозначения Вход-снизу?
:???:
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 25007
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 48
Контактная информация:

#107 Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 24 янв 2015, 12:41

Так всё построено по принципу холодное в низ, тёплое в верх.
По сему холодней внизу, там и надо подхватывать в первую очередь.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 64075
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#108 Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 24 янв 2015, 12:54

Для теплообмена разницы нет сверху вниз или снизу вверх
в ПВУ
:)
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 01.12.2015
Контактная информация:

#109 Re: Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 03 ноя 2018, 03:22

Здравствуйте.

У нас такая проблема с приточкой:
Когда на улице -5 приточка уходит в аварию и на пульте показывает ошибку "заморозка по капиллярному датчику". В выключенном состоянии приточки датчик обратной воды показывает температуру ниже, чем у нас на подаче. У нас центральное отопление. На подаче на пример +60, а на обратке показывает +30. Куда девается еще 30 градусов не понятно. И когда мы включаем приточку то температура на обратке в приточке падает ещё и приточка уходит в аварию. Складывается такое впечатление, что недостаток циркуляции теплоносителя. Хотя у нас как положено установлен смесительный узел.
А когда у себя в теплоузле мы поджимаем кольцо, которое идет на радиаторы отопления то приточка начинает нормально работать НО радиаторы перестают работать и остывают. Получается, что работает либо приточка либо радиаторы.
Подача на приточку берется сразу с теплоузла (как бы первый радиатор отопления), а обратка от приточки втыкается сразу после последнего радиатора. Получается, что они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.

Как быть в данной ситуации и, что нужно сделать???

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 01.12.2015
Контактная информация:

#110 Re: Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 09 ноя 2018, 22:58

Кто нибудь подскажет в чём проблема?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5241
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 44
Контактная информация:

#111 Re: Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 10 ноя 2018, 07:40

как положено установлен смесительный узел.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:22)
они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:22)
Хотелось бы увидеть фотографии обвязки.
Eppur si muove!

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 25007
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 48
Контактная информация:

#112 Re: Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 10 ноя 2018, 08:56

Для приторек нужна высокая температура тепло носителя.
Цеплять к отоплению запрещено, таким образом сами себе и другим устраивает дискотеку.

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 01.12.2015
Контактная информация:

#113 Re: Приточно-вытяжные установки.

Сообщение » 12 ноя 2018, 00:06

как положено установлен смесительный узел.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:22)
они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:22)
Хотелось бы увидеть фотографии обвязки.
викинг писал(а):
(10 ноя 2018, 07:40)
Прикрепил чертеж обвязки приточки. Может не хватает мощности насоса, чтоб прогнать теплоноситель, плохая циркуляция. Но в любом случае очень странно, что при выключенной приточке куда то деваются 30 градусов.
Приточно-вытяжные установки. - Схема обвязки приточки.png



Новая тема Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей