Перегретая вода до 150град - арматура для неё

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15.12.2010
Откуда: Москва
Контактная информация:

#1 Перегретая вода до 150град - арматура для неё

Сообщение »

По проекту (не нашей фирмы) для приточно-вытяжной установки нужна перегретая вода 75-150 град. Для неё в проекте указана(с артикулами) некая арматура. Краны Бугатти под приварку, которых не бывает, Манометр Wika, который до 60град рабочая среда и с 3-х ходовым, который до 90град, а воздухоотводчики автоматические стой же историей. Угадали они только с термометром.

Краны я подобрал Naval.

А вот с манометром, 3-х ходовым и воздухоотводчиками возникли проблемы.

Манометр должен быть именно до 150град рабочая среда, или возможен обычный, но со специальный петлеобразной трубкой, её еще отвод называют в некоторых каталогах?

Нужен ли там вообще 3-х ходовой? И нужны ли воздухоотводчики автоматические, может там по другому это должно быть устроено. :?:

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#2

Сообщение »

со специальный петлеобразной трубкой
Mixter Twister писал(а):
Трубка Перкинса.

Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:

Нужен ли там вообще 3-х ходовой?
Mixter Twister писал(а):
:yes33:

Или же кран со сливным клапаном.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Mixter Twister

Проектировщику по :0Х:

до 150град
Mixter Twister писал(а):
До 160ºС биметаллический.
вообще 3-х ходовой?
Mixter Twister писал(а):
Обязательно!
нужна перегретая вода 75-150 град.
Mixter Twister писал(а):
Вообще то, но как показали мои наблюдения не обязательно. :)

Скинул бы рисуночек, тогда бы можно было бы ....

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15.12.2010
Откуда: Москва
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Duga, а ты не мог бы скинуть производителя хорошего? А то только и слышу от своих кто ближе к производству: "Текут", "Плохие" и т.д. Может просто не то берем, да к тому же тут еще и на перегретую воду. С такой дело не имели. Но в силу проекта приходится.

Там специально под проект проектировались 2 приточно-вытяжных установки одна на 6000 другая на 7000 м3. Проектировалась не нами и уже заложена в проекте. Мало того производство этих установок уже завершено, и их вот-вот должны поставить на объект. У меня есть тех данные по установкам. Вот там и предусмотрены условия при которых используется та самая перегретая вода. В тех данных есть чертеж, но он там очень уже схематичный, скорее для удобства монтажа и общего представления. Если надо могу завтра на работе взять.

А по воздухоотводчикам как дела обстоят, они в таких системах нужны? Наверно они какие специальные, если автоматические. Мне скинули из нашего проектного отдела ссылку на какие-то, там до 160 град из нержавейки. Может есть какие-то проверенные опытом?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#5

Сообщение »

не мог бы скинуть производителя хорошего?
Mixter Twister писал(а):
Не понял производителя чего?
по воздухоотводчикам как дела обстоят
Mixter Twister писал(а):
В котором месте будут установлены?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 10.03.2010
Откуда: симферополь
Контактная информация:

#6

Сообщение »

Duga, а ты не мог бы скинуть производителя хорошего? А то только и слышу от своих кто ближе к производству: "Текут", "Плохие" и т.д. Может просто не то берем, да к тому же тут еще и на перегретую воду. С такой дело не имели. Но в силу проекта приходится.

А по воздухоотводчикам как дела обстоят, они в таких системах нужны? Наверно они какие специальные, если автоматические. Мне скинули из нашего проектного отдела ссылку на какие-то, там до 160 град из нержавейки. Может есть какие-то проверенные опытом?

Mixter Twister писал(а):
Сегодня занимался комплектацией для гелиосистем, брал медь, краны, автовоздушники, манометры,. Всё выдерживающее высокую температуру. У ВАЛЬТЕКА есть линейка кранов расчитаных до 210гр, а вот воздушники и манометры по памяти не назову,боюсь ошибится, всё лежит на складе, завтра посмотрю...

Не судите - не судимы будете...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#7

Сообщение »

Всё есть у нас на форуме Сантехника в картинках.

И температура у меня в ТП +150 градусов в сильные морозы.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#8

Сообщение »

http://www.meter.ru/tb1_k Там же и манометры.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#9

Сообщение »

возможен обычный, но со специальный петлеобразной трубкой
Mixter Twister писал(а):
она же
Трубка Перкинса
San-Remo писал(а):
с ней и 300 выдержит.

Не думай что другие не думают.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#10

Сообщение »

По проекту (не нашей фирмы) для приточно-вытяжной установки нужна перегретая вода 75-150 град.
Mixter Twister писал(а):
Согласно техническим условиям как я понял вам котельная обязуется

давать 150 градусов,это примерно при(-26 градусов) температуре наружного воздуха?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15.12.2010
Откуда: Москва
Контактная информация:

#11

Сообщение »

В котором месте будут установлены?
Duga писал(а):
Да если честно не знаю, надо будет уточнить.
завтра посмотрю...
alexx0850 писал(а):
буду благодарен
Всё есть у нас на форуме Сантехника в картинках.

И температура у меня в ТП +150 градусов в сильные морозы.

:)

Эак писал(а):
да помню, что-то просматривал, вроде даже где-то дядька усатый проскакивал ;-)
это примерно при(-26 градусов) температуре наружного воздуха?

:???:

Эак писал(а):
да вроде где-то видел в проекте, что для минус -34, но точно не помню, надо в проект смотреть

По идее этим вообще не я должен всем заниматься, мне надо тупо купить, но приходится влазить в дебри.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#12

Сообщение »

что для минус -34
Mixter Twister писал(а):

Есть такое слово(Лимит на газ).

Как ты думаешь:

Как это понимают представители котельных?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#13

Сообщение »

на манометры и термометры ссылку дал, а воздухоотводчики обычные, без заморочек.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

Как это понимают представители котельных?
Эак писал(а):
В нашей жизни маразма хватает. Только вот идя в ногу со временем мы прё....м прошлому!

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Mixter Twister

К стати вы объект и после сдачи будете вести. :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15.12.2010
Откуда: Москва
Контактная информация:

#14

Сообщение »

Есть такое слово(Лимит на газ).

Как ты думаешь:

Как это понимают представители котельных?

:???:

Эак писал(а):
да фиг его знает, как они понимают, я вообще так понял что куча нюансов здесь и надо срочно заставить более компетентных людей на фирме в это вникнуть, а то напартачим.
на манометры и термометры ссылку дал, а воздухоотводчики обычные, без заморочек.
Duga писал(а):
видел, поблагодарил =)
К стати вы объект и после сдачи будете вести. :???:
Duga писал(а):
знаю, такие объекты есть, мы даем гарантию на определенный период и если что-то не так и по нашей вине, ремонтируем за свой счет. На чем можно здесь играть в нашу пользу, так это то что проект не наш, ибо делали 90% по тому, что нам выслали. Остальное меняли и согласовывали.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#15

Сообщение »

более компетентных людей на фирме в это вникнуть, а то напартачим.
Mixter Twister писал(а):

Советую заранее предусмотреть вариант,когда вы

не будите получать не то что +150,а и +110 в самые морозы

и вентиляция будет вставать по угрозе замерзания,

и многие просто отключают вентиляцию в самые морозы

и закрывают шиберы.

:yes3:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.