Небольшие тесты,которые я делал:
Давление в системе хвс 5,8кг,нужно было посмотреть,
каков расход воды пройдёт по следующем трубам,
и вот что получилось.
1.При давлении 5,8кг через мп трубу 16 с пресс фитигом,
внутренний диаметр которого 7мм-проходит 3,5 куба в час.
2.При давлении 5,8кг через мп трубу 16 с обжимным фитингом,
внутренний диаметр которого 8мм-проходит 3,7 куба в час.
3.При давлении 5,8кг через стальную чёрную трубу полдюймовку,
внутренний диаметр которой 15,7мм-проходит 10,2 куба в час.
1.Медная труба 10 внутренний диаметр 8.
Расход воды-3,8 кубов в час
2.Медная труба 12 внутренний диаметр 10.
Расход воды-6,1 куб в час
А если давление в квартиру приходит предположим 3 кг
и нет коллектора,а всё на тройниках и при этом работают три прибора
одновременно(стиралка,мойка,и душ).
Вот отсюда и будет чел в душе прыгать от перепада температур.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#20
Любителям гибкой подводки:
При давлении 5,8 кг расход воды будет 1,5 куба в час.
Труба мп 26 с её фитингами=медная труба 15 с её фитингами.
-
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28.04.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#21
А если давление в квартиру приходит предположим 3 кг и нет коллектора,а всё на тройниках и при этом работают три прибора одновременно(стиралка,мойка,и душ). Вот отсюда и будет чел в душе прыгать от перепада температур. |
А зимой если температура ниже - 15С, то падает до 2 кг.
Как я понял из всего выше сказаного, то разводку на и от колонки до коллектора буду делать медью д18, а на потребители от коллекторов ставить медь д15?
Счетчик ставить с проходным сечением на 20?
ПС: медь буду ставить под пайку.
С уважением,
Дмитрий
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#22
давление на входе в квартиру 2,6-2,8 кг |
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Счетчик ставить с проходным сечением на 20? |
Добавлено спустя 36 секунд:
ХВС ? |
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28.04.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#25
|
Нужно будет узнать в каких случаях ставяться счетчики на 20.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28.04.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#27
|
Чувствительность у него ниже в полтора раза.
А сопротивление ниже почти в четыре.
Поставлю я счетчик на 15, а у меня колонка не будет толком работать что тогда делать?
С уважением,
Дмитрий
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#28
а у меня колонка не будет толком работать |
Разводка нужного диаметра тебя спасёт.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28.04.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#30
Разводка нужного диаметра тебя спасёт.
|
С уважением,
Дмитрий
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
|
С уважением,
Дмитрий
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя