Скажите работая в ЗРУ 0,4 кВ (не ячейка а шкаф), высотой 1,8 м, работа на уровне 1,5 метра (замена эл.счетчика) с отключенным рубильником(на шинах снизу напряжение осталось) не закрыл нижние дверки за которыми находятся те самые шины и приступил к работе. Нарушил ли я какие нибудь правила техники безопасности? Или технические мероприятия?
Нарушил ли я какие нибудь правила техники безопасности? Или технические мероприятия?
ktulu87 писал(а):
Смотря какой наряд допуск у вас был, при работе под напряжением или без, если первое то не нарушили, при наличии средств индивидуальной защиты.
Хроноп писал(а):
так то вторичку всю выключил, на счетчике напряжения не было, без средств защиты, рубильник линию порвал, но ввод снизу под напругой оставался, наряда допуска не было никакого, думалось по тихому провернуть времни всего пол часа было, некоторые залупились, как правильно выехать?