Ситуация такая:

- в доме раньше всегда было напряжение 230-235;

- после каких-то ремонтных работ с освещением подъезда у меня и у некоторых других соседей стало 246-250;

- обход соседей показал, что есть те у кого как и было 230-235, а есть у кого 220-230;

Вопросы:

- с такой напругой жить можно?

- что накосячили с электрикой подьезда?

- как формулировать требования к ЖК?

Уточнение:

- дом не старый, электроплиты, проводка евро (фаза, ноль, земля);

- между нулем и землей потенциала не обнаружено, однако не уверен что ноль и земля не выведены в одну точку;

- на квартирах стоят УЗО, вроде ничего не вышибает

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

как формулировать требования к ЖК?
Robust писал(а):
Так и сформулируйте, что высокое напряжение, хотя и стаким жить можно. Тока лампочки горят чаще. :)

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11.08.2010

Сообщение »

Увы не только лампочки.... за одну неделю вышли из строя блоки питания звуковых колонок и аквариумного светильника.......

Почти постоянно мигает свет в ванной и туалете где перед лампами стоят УЗЛ (типа они пытаются их спасти от особо сильных скачков)

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

Напиши заявление с описанием всего, в двух экземплярах и зарегистрируй. Даже если не исправят обязаны дать ответ, а там можно будет и в суд подать.

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Гость

Сообщение »

Предельно допустимое отклонение U от номинального- 220+-10%.(ссылка на ГОСТ13109-97)

Всё остальное некачественный "товар".

Гость

Сообщение »

Скорее всего у вас неравномерно загружены фазы по стояку дома или подъезда. отсюда у кого 230 а у кого 250

Гость

Сообщение »

или 0 некачественный

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н

Сообщение »

или 0 некачественный
Гость писал(а):
Это как?:shock: Он либо есть тогда 220, либо его нет, тогда на розетках уже 380 (фаза через нагрузку).

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Guer

Сообщение »

или 0 некачественный
Гость писал(а):
Это как?:shock: Он либо есть тогда 220, либо его нет, тогда на розетках уже 380 (фаза через нагрузку).
Хроноп писал(а):
Вот так например:

balancer точка ru/tech/forum/2007/02/t54222,10--domashnyaya-elektrika.html

там "на пальцах" про некачественный ноль ..

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

более того, опыты показывают что нуля вообще может не оказаться ))

ну это типа как трехфазный двигатель может без нуля работать, так и тут .. замкнуто в одну точку по типу звезды, и в результате разной нагрузки на фазы скачет напряжение ..

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

опыты показывают что нуля вообще может не оказаться
Гость писал(а):
и в результате разной нагрузки на фазы скачет напряжение
Гость писал(а):
Гость ты это, с опытами заканчивал-бы, а то так и ускачешь в результате разной нагрузки. :-D :-D :-D

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Гость

Сообщение »

хотя .. скорее всего перекос фаз (опять же некачественный ноль может быть тому виной или неравномерная нагрузка)

+ бонус:

это может быть неисправный/неправильно выставленный регулятор напряжения на трансформаторе =)

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

некачественный ноль может быть тому виной
Гость писал(а):
Сам то хоть понял что ляпнул.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Гость

Сообщение »

некачественный ноль может быть тому виной
Гость писал(а):
Сам то хоть понял что ляпнул.
Duga писал(а):
При плохом нулевом контакте на одной фазе напряжение будет большое на другой меньше.

Гость

Сообщение »

да, забыл добавить .. при плохом контакте не одной отдельной квартиры, а стояка или далее.

разгружаем все квартиры на этаже(отключаем мощные потребители, можно всё отключить на время), меряем напряжение в каждой, запоминаем или записываем ..

далее нагрузим одну квартиру (ну допустим пару тройку обогревателей или других мощных пожирателей эл. энергии), а другие разгрузить .. опять же мерям напряжение во всех квартирах (в нагруженной квартире напряжение упадет, в разгруженных повысится) .. если изменилось, то плохой контакт нуля

если нет, то скорее всего неисправный/неправильно выставленный регулятор напряжения на трансформаторе