Срабатывание УЗО при включении плиты

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#16

Сообщение »

с УЗО фаза на автоматы, к которым подключена нагрузка, а N на общую N-шину в щитке
Nightwolf_ng писал(а):
У тебя ноль на общей шине растворяется и при включении плиты УЗО срабатывает на утечку с фазы.

Если ставишь УЗО на квартиру, то все нули должны идти через Узо.

Труболом писал(а):
да там что-то не понятно, лучше фотки выложить. Я понял так, что N идет уже с УЗО на общую шину, ну и что ?

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#17

Сообщение »

Я понял так, что N идет уже с УЗО на общую шину
Хроноп писал(а):
А квартир несколько и есть подключение без УЗО, тобишь ноль может пройти мимо УЗО.

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#18

Сообщение »

А квартир несколько и есть подключение без УЗО,
Труболом писал(а):
Я понял так, что N идет уже с УЗО
Хроноп писал(а):

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010
Контактная информация:

#19

Сообщение »

Всем еще раз спасибо. Перекинул N и PE местами, все сразу стало на свои места.

З.Ы. В щитке наведу порядок потом, сейчас праздники.

Всех с Рождеством Христовым!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#20

Сообщение »

ну слава тебе яйца, и тебя с праздником! :)

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.01.2011
Откуда: Москва
Контактная информация:

#21

Сообщение »

Не правильно подключил УЗО. Необходимо установить дополнительную нулевую шинку на изоляторах и на эту шинку вывести ноль с УЗО и все нули из квартиры.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Электрика»

Кто сейчас на конференции